Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Как подключить "фонарку" к СИП
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4594
Страница 1 из 2

Автор:  antonbessonov [ 12 дек 2016, 18:02 ]
Заголовок сообщения:  Как подключить "фонарку" к СИП

СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16. Пятый провод 1х16 - это фаза или ноль? У нас обычно это идёт, как фаза для уличного освещения. Или надо подключать каждый светильник на опоре к разным фазам, а этот 1х16 будет нулевой только для уличного освещения?

Автор:  k-igor [ 12 дек 2016, 18:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

antonbessonov писал(а):
СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16. Пятый провод 1х16 - это фаза или ноль? У нас обычно это идёт, как фаза для уличного освещения. Или надо подключать каждый светильник на опоре к разным фазам, а этот 1х16 будет нулевой только для уличного освещения?

Фаза.

Автор:  antonbessonov [ 12 дек 2016, 18:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

Тогда не пойму, почему в программе smartline в условных обозначениях светильников на опорах ВЛ проставляются буквы A, B, C

Автор:  k-igor [ 12 дек 2016, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

antonbessonov писал(а):
Тогда не пойму, почему в программе smartline в условных обозначениях светильников на опорах ВЛ проставляются буквы A, B, C

Может я и не прав... Проектировать не приходилось.
В таком случае этой жилой управляют освещением, надо типовые проекты полистать.

Автор:  k-igor [ 13 дек 2016, 06:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

Вопрос хороший... перерыл все, ответа так и не нашел.
У меня 2 варианта:
1 Провод освещения - это фаза, т.е. для освещения используется однофазная сеть.
2 Провод освещения - это ноль или провод управления в трехфазной сети освещения. В таком случае фазные провода СИП выступают как магистраль для силового электроснабжения и сетей освещения. Как быть тогда с учетом электроэнергии?

Автор:  antonbessonov [ 13 дек 2016, 07:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

Вопрос к разработчикам smartline :D . Может это у них в Финляндии так делают? smartline - это продукт финской ensto, как мне кажется. А про учёт: Наверное, ставится общий счётчик в ТП на всё и на фонарку. Потом вычитают из общего суму все частных ЩУ. Получается разность - это фонарка.

Автор:  k-igor [ 13 дек 2016, 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

antonbessonov писал(а):
Вопрос к разработчикам smartline :D . Может это у них в Финляндии так делают? smartline - это продукт финской ensto, как мне кажется. А про учёт: Наверное, ставится общий счётчик в ТП на всё и на фонарку. Потом вычитают из общего суму все частных ЩУ. Получается разность - это фонарка.

+ еще потери в линии сядут на освещение)))

Автор:  antonbessonov [ 13 дек 2016, 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

А если в России (а не в Финляндии), то + ещё левак кто-нибудь подключит. Тоже на освещение сядет. Как хорошо

Автор:  k-igor [ 13 дек 2016, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

По-моему, на наружное освещение всегда ставится свой учет.
А в РФ еще и по 2-й категории частенько бывает))

Автор:  antonbessonov [ 13 дек 2016, 08:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как подключить "фонарку" к СИП

Эти светильники в смартлайне идут, как блоки, и там даже в свойствах (или в атрибутах, на знаю как правильно) указывается "Фаза А", или "Фаза В", ну и на самом светильничке буковка стоит

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/