 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Эти светильники в смартлайне идут, как блоки, и там даже в свойствах (или в атрибутах, на знаю как правильно) указывается "Фаза А", или "Фаза В", ну и на самом светильничке буковка стоит

Я с этой программой не работал. Возможно обозначение универсальное... для трехфазных и однофазных сетей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В конструкции СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16 , СИП-2А 3х50+1х54,6+2х16 конечно дополнительные жилы на 16мм.кв. фазные. На опорах к ним подключаются светильники относительного общего нулевого.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2017, 17:43
Сообщений: 22
Откуда: Лобня
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если в СИПе присутствует пятая жила (1*16, или как говорят "СИП с фонаркой"), то она используется для подачи фазы на светильники. В этом случае ноль для светильников общий и берется с магистральной основной нулевой жилы. При этом учет на освещение ставится отдельный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
antonbessonov писал(а):
СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16. Пятый провод 1х16 - это фаза или ноль? У нас обычно это идёт, как фаза для уличного освещения. Или надо подключать каждый светильник на опоре к разным фазам, а этот 1х16 будет нулевой только для уличного освещения?
Добавлю по подключению светильников к СИПу. Обязательно каждый светильник надо запитывать через проходной предохранитель с плавкой вставкой. Если это не сделать, то при коротком замыкании в цепи одного из светильников автоматический выключатель в щите отключит всю линию освещения и улица останется в темноте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
А где этот проходной предохранитель физически находится? И что за предохранитель? Просим более подробной информации.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
antonbessonov писал(а):
А где этот проходной предохранитель физически находится? И что за предохранитель? Просим более подробной информации.
Предохранитель (корпус+ плавкая вставка) монтируется обычно рядом со светильником в разрыв фазного провода. Иногда его монтируют внутри корпуса светильника, если конструкция последнего это позволяет.
Варианты подключения есть разные, что зависит конструкции предохранителей, а также места подведения питания светильника - сверху (от магистрального провода СИП) или снизу (от подземного кабеля).
Есть корпуса проходных предохранителей герметичные для СИП, например, V01, есть не герметичные - B6770 и PP1, которые лучше ставить внутри опоры или в корпус светильника.
Детальнее о таких предохранителях можно глянуть здесь http://www.starinfo-nic.ru/si/asip/pp1.html.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика