 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:43 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
antonbessonov писал(а):
Эти светильники в смартлайне идут, как блоки, и там даже в свойствах (или в атрибутах, на знаю как правильно) указывается "Фаза А", или "Фаза В", ну и на самом светильничке буковка стоит

Я с этой программой не работал. Возможно обозначение универсальное... для трехфазных и однофазных сетей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 15:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В конструкции СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16 , СИП-2А 3х50+1х54,6+2х16 конечно дополнительные жилы на 16мм.кв. фазные. На опорах к ним подключаются светильники относительного общего нулевого.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:27 
Не в сети

Зарегистрирован: 06 фев 2017, 17:43
Сообщений: 22
Откуда: Лобня
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Если в СИПе присутствует пятая жила (1*16, или как говорят "СИП с фонаркой"), то она используется для подачи фазы на светильники. В этом случае ноль для светильников общий и берется с магистральной основной нулевой жилы. При этом учет на освещение ставится отдельный.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 12:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
antonbessonov писал(а):
СИП-2А 3х50+1х54,6+1х16. Пятый провод 1х16 - это фаза или ноль? У нас обычно это идёт, как фаза для уличного освещения. Или надо подключать каждый светильник на опоре к разным фазам, а этот 1х16 будет нулевой только для уличного освещения?
Добавлю по подключению светильников к СИПу. Обязательно каждый светильник надо запитывать через проходной предохранитель с плавкой вставкой. Если это не сделать, то при коротком замыкании в цепи одного из светильников автоматический выключатель в щите отключит всю линию освещения и улица останется в темноте.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 08:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 дек 2015, 10:23
Сообщений: 174
Откуда: РФ
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
А где этот проходной предохранитель физически находится? И что за предохранитель? Просим более подробной информации.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Как подключить "фонарку" к СИП
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:56 
Не в сети

Зарегистрирован: 10 апр 2017, 15:10
Сообщений: 13
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
antonbessonov писал(а):
А где этот проходной предохранитель физически находится? И что за предохранитель? Просим более подробной информации.
Предохранитель (корпус+ плавкая вставка) монтируется обычно рядом со светильником в разрыв фазного провода. Иногда его монтируют внутри корпуса светильника, если конструкция последнего это позволяет.
Варианты подключения есть разные, что зависит конструкции предохранителей, а также места подведения питания светильника - сверху (от магистрального провода СИП) или снизу (от подземного кабеля).
Есть корпуса проходных предохранителей герметичные для СИП, например, V01, есть не герметичные - B6770 и PP1, которые лучше ставить внутри опоры или в корпус светильника.
Детальнее о таких предохранителях можно глянуть здесь http://www.starinfo-nic.ru/si/asip/pp1.html.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика