Автор:  борис russ [ 06 дек 2016, 06:02 ]
Заголовок сообщения:  Выбор сечения кабеля

помогите хотели заменить кабель в подезду от общая нагрузка 40 кW длина 80 м напрежение 380 медь. какое сечение и тип проводе лучше поставит?от грш до квартир в бетоному лотке дом панелни а через подвал воздухом в мет.трубе. у нас 4 кв на этаже все запитани от одного провода сечением 4 мм2 проводка из 1960 г и напруге не хватаеть спс за ответе

Автор:  k-igor [ 06 дек 2016, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

борис russ писал(а):
помогите хотели заменить кабель в подезду от общая нагрузка 40 кW длина 80 м напрежение 380 медь. какое сечение и тип проводе лучше поставит? спс за ответе

Для прокладки в земле или по воздуху?

Автор:  борис russ [ 06 дек 2016, 06:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

от грш до квартир в бетоному лотке дом панелни а через подвал воздухом в мет.трубе. у нас 4 кв на этаже все запитани от одного провода сечением 4 мм2 проводка из 1960 г и напруге не хватаеть

Автор:  k-igor [ 06 дек 2016, 06:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

борис russ писал(а):
от грш до квартир в бетоному лотке дом панелни а через подвал воздухом в мет.трубе. у нас 4 кв на этаже все запитани от одного провода сечением 4 мм2 проводка из 1960 г и напруге не хватаеть

Не может быть, чтобы 4 квартиры питались таким сечением. На одну квартиру у вас может идет 4мм2?

А вам дадут такую мощность подключить? ГРЩ потянет? Откуда взяли цифру 40кВт?
Если по меди, то нужен кабель ВВГ-5х16.
Если по алюминию, то АВВГ-5х25.
При этом у вас думаю надо еще учесть неравномерность, если все квартиры будут на 220В.

Автор:  ruslan1 [ 13 дек 2016, 14:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

Здравствуйте. хочу спросить в своем частном доме провел просто проводку даже еще розетки не установил проводка из медного двух жильного кабеля сечением 2.5 эту проводку поставил везде даже на лампочки и в кухне и в ванной . с электросчетчика провел кабель сечением 4 на автоматы с автоматов поставил ту же проводку 2.5 на соединительные коробки и от туда разделил на розетки и на освещение . у меня в ванной будет котел газовый на кухне плита холодильник как и везде . Что мне нужно поменять из проводки ?!! может с автоматов другой кабель провести на коробки ?!! и какие автоматы выбрать для такой проводки?!! Заранее Спасибо

Автор:  daza [ 13 дек 2016, 16:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

на кухню смонтируй дополнительную группу лучше с запасом 4мм2 меди.или смотря какая плита по мощности.добавь двухполюсный автомат или диф на 25А

Автор:  ruslan1 [ 13 дек 2016, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

daza писал(а):
на кухню смонтируй дополнительную группу лучше с запасом 4мм2 меди.или смотря какая плита по мощности.добавь двухполюсный автомат или диф на 25А

а с автомата которые идут прода на распаячные коробки на них нагрузка не будет они же тоже 2.5

Автор:  k-igor [ 14 дек 2016, 08:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

Электроснабжение квартиры

Автор:  daza [ 14 дек 2016, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

ruslan1 писал(а):
daza писал(а):
на кухню смонтируй дополнительную группу лучше с запасом 4мм2 меди.или смотря какая плита по мощности.добавь двухполюсный автомат или диф на 25А

а с автомата которые идут прода на распаячные коробки на них нагрузка не будет они же тоже 2.5

нет не будет

Автор:  Борислав [ 23 янв 2017, 13:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Выбор сечения кабеля

есть в интернете калькуляторы специальные