Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Какая длина кабеля между муфтами?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4582
Страница 1 из 1

Автор:  Алексей Пермь [ 05 дек 2016, 19:54 ]
Заголовок сообщения:  Какая длина кабеля между муфтами?

Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.

Автор:  k-igor [ 05 дек 2016, 20:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая длина кабеля между муфтами?

Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.

Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля.
Также смотрите ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

Автор:  dcent25 [ 05 дек 2016, 20:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая длина кабеля между муфтами?

Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.
Какое сечение?
С одножильными жилами или трех жильный кабель?
k-igor писал(а):
...Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля.
Строительные длины кабелей

P/S
kabel-rykovodstvo
Вместительность кабельных барабанов стр 18.

Автор:  Алексей Пермь [ 05 дек 2016, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какая длина кабеля между муфтами?

Кабель одножильный 2 ветки по 3 кабеля сечение 630.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/