Автор: | Алексей Пермь [ 05 дек 2016, 19:54 ] |
Заголовок сообщения: | Какая длина кабеля между муфтами? |
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей. |
Автор: | k-igor [ 05 дек 2016, 20:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какая длина кабеля между муфтами? |
Алексей Пермь писал(а): Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей. Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля. Также смотрите ПУЭ: Цитата: 2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом. Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается. |
Автор: | dcent25 [ 05 дек 2016, 20:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какая длина кабеля между муфтами? |
Алексей Пермь писал(а): Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей. Какое сечение?С одножильными жилами или трех жильный кабель? k-igor писал(а): ...Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля. Строительные длины кабелейP/S kabel-rykovodstvo Вместительность кабельных барабанов стр 18. |
Автор: | Алексей Пермь [ 05 дек 2016, 22:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какая длина кабеля между муфтами? |
Кабель одножильный 2 ветки по 3 кабеля сечение 630. |