 Заголовок сообщения: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 дек 2016, 19:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.

Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля.
Также смотрите ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Алексей Пермь (05 дек 2016, 20:39)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.
Какое сечение?
С одножильными жилами или трех жильный кабель?
k-igor писал(а):
...Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля.
Строительные длины кабелей

P/S
kabel-rykovodstvo
Вместительность кабельных барабанов стр 18.


Последний раз редактировалось dcent25 05 дек 2016, 21:25, всего редактировалось 6 раз(а).


За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Алексей Пермь (05 дек 2016, 21:51)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 дек 2016, 19:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабель одножильный 2 ветки по 3 кабеля сечение 630.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика