Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 28 мар 2024, 19:48

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 19:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 дек 2016, 19:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.

Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля.
Также смотрите ПУЭ:
Цитата:
2.3.70. Число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий должно быть не более: для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечением до 3 х 95 мм2 4 шт.; для трехжильных кабелей 1-10 кВ сечениями 3 х 120 - 3 х 240 мм2 5 шт.; для трехфазных кабелей 20-35 кВ 6 шт.; для одножильных кабелей 2 шт.
Для кабельных линий 110-220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Алексей Пермь (05 дек 2016, 20:39)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 20:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Алексей Пермь писал(а):
Нужно проложить две к/л сшитый полиэтилен 6кВ длиной 1800 метров а траншее по городу зимой с проколами под дорогой, трасса извилистая.В смете не заложены соединительные муфты. Проэктировщик убеждён в возможности прокладки цельными кусками без муфт. Посоветуйте, как его убедить в необходимисти соединительных муфт. Или можно проложить зимой такое расстояние? В траншее будет 6 кабелей.
Какое сечение?
С одножильными жилами или трех жильный кабель?
k-igor писал(а):
...Количество муфт в идеале определяется строительной длиной кабеля.
Строительные длины кабелей

P/S
kabel-rykovodstvo
Вместительность кабельных барабанов стр 18.


Последний раз редактировалось dcent25 05 дек 2016, 21:25, всего редактировалось 6 раз(а).


За это сообщение автора dcent25 поблагодарил: Алексей Пермь (05 дек 2016, 21:51)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Какая длина кабеля между муфтами?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 22:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 дек 2016, 19:24
Сообщений: 3
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Кабель одножильный 2 ветки по 3 кабеля сечение 630.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика