Alex.sk писал(а):
Делаем ресторан.
Суммарная мощность всех установок:
120 кВт оборудование кухни (30 различных установок,вряд ли будут использовать одновременно)
4 кВт свет
20 кВт вентиляция
В сумме 144 кВт. Но это при условии что все разом все включат.
Вопрос: Где взять коэффициент использования для таких проектов? Кажется будет максимум 50-70 кВт. Длина кабельной линии 50м в лотке. Не можем определиться с сечением. Заранее спасибо.
Сначала делаете проект, а потом уже выбираете сечение кабеля.
Коэффициенты спроса нужно брать, например, из СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).
Как показывает опыт, в среднем Кс будет около 0,6. Для освещения он будет 1, для технологического оборудования - нужно смотреть...