 Заголовок сообщения: Выбор сечения кабеля для ресторана.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 20:07
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Делаем ресторан.
Суммарная мощность всех установок:
120 кВт оборудование кухни (30 различных установок,вряд ли будут использовать одновременно)
4 кВт свет
20 кВт вентиляция
В сумме 144 кВт. Но это при условии что все разом все включат.

Вопрос: Где взять коэффициент использования для таких проектов? Кажется будет максимум 50-70 кВт. Длина кабельной линии 50м в лотке. Не можем определиться с сечением. Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля для ресторана.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 07:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex.sk писал(а):
Делаем ресторан.
Суммарная мощность всех установок:
120 кВт оборудование кухни (30 различных установок,вряд ли будут использовать одновременно)
4 кВт свет
20 кВт вентиляция
В сумме 144 кВт. Но это при условии что все разом все включат.

Вопрос: Где взять коэффициент использования для таких проектов? Кажется будет максимум 50-70 кВт. Длина кабельной линии 50м в лотке. Не можем определиться с сечением. Заранее спасибо.

Сначала делаете проект, а потом уже выбираете сечение кабеля.
Коэффициенты спроса нужно брать, например, из СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).
Как показывает опыт, в среднем Кс будет около 0,6. Для освещения он будет 1, для технологического оборудования - нужно смотреть...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика