Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 29 мар 2024, 07:23

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбор сечения кабеля для ресторана.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 20:30 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 20:07
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Делаем ресторан.
Суммарная мощность всех установок:
120 кВт оборудование кухни (30 различных установок,вряд ли будут использовать одновременно)
4 кВт свет
20 кВт вентиляция
В сумме 144 кВт. Но это при условии что все разом все включат.

Вопрос: Где взять коэффициент использования для таких проектов? Кажется будет максимум 50-70 кВт. Длина кабельной линии 50м в лотке. Не можем определиться с сечением. Заранее спасибо.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сечения кабеля для ресторана.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 07:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Alex.sk писал(а):
Делаем ресторан.
Суммарная мощность всех установок:
120 кВт оборудование кухни (30 различных установок,вряд ли будут использовать одновременно)
4 кВт свет
20 кВт вентиляция
В сумме 144 кВт. Но это при условии что все разом все включат.

Вопрос: Где взять коэффициент использования для таких проектов? Кажется будет максимум 50-70 кВт. Длина кабельной линии 50м в лотке. Не можем определиться с сечением. Заранее спасибо.

Сначала делаете проект, а потом уже выбираете сечение кабеля.
Коэффициенты спроса нужно брать, например, из СП 31-110-2003 (Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий).
Как показывает опыт, в среднем Кс будет около 0,6. Для освещения он будет 1, для технологического оборудования - нужно смотреть...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика