 Заголовок сообщения: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прокладка в земле. длина примерно 15м, какого сечения кабель взять?
генератор скорее всего 3ф будет

5х16 хватит?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
Прокладка в земле. длина примерно 15м, какого сечения кабель взять?
генератор скорее всего 3ф будет

5х16 хватит?

Сечение кабеля выбирается в зависимости от автоматического выключателя.
50кВт это примерно 50А. Следователь автомат будет 63А, а кабель ВВГ-5х16 или ВВГ-4х16...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Сечение кабеля выбирается в зависимости от автоматического выключателя.
50кВт это примерно 50А. Следователь автомат будет 63А, а кабель ВВГ-5х16 или ВВГ-4х16...

Не понял, какой автомат будет 63? Если можно киньте схему


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Сечение кабеля выбирается в зависимости от автоматического выключателя.
50кВт это примерно 50А. Следователь автомат будет 63А, а кабель ВВГ-5х16 или ВВГ-4х16...

Не понял, какой автомат будет 63? Если можно киньте схему

Кабель должен иметь защиту от перегрузки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Кабель должен иметь защиту от перегрузки.

Схема примерно вот такая. тут все верно?
16 квадрат подходит?
Нужны ли еще где-то автоматы, например перед генератором?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 17:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Кабель должен иметь защиту от перегрузки.

Схема примерно вот такая. тут все верно?
16 квадрат подходит?
Нужны ли еще где-то автоматы, например перед генератором?

63А - автомат будет возможно комплектно с генератором.
Кабеля достаточно.
АВР сами собираете? Я бы на вводе поставил 2 автомата, а АВР после автоматов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 17:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
63А - автомат будет возможно комплектно с генератором.
Кабеля достаточно.
АВР сами собираете? Я бы на вводе поставил 2 автомата, а АВР после автоматов.


Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?



На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю

Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?
На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю
Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор

Да, если покупаете комплектный АВР, то автоматы скорее всего будет, их я имею ввиду.
Основной кабель будет приходить на один автомат, а кабель с генератора будет приходить на другой автомат.
Также не нужно забывать про учет электроэнергии на основном вводе.
Генератор у вас должен быть с автозапуском.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?
На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю
Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор

Да, если покупаете комплектный АВР, то автоматы скорее всего будет, их я имею ввиду.
Основной кабель будет приходить на один автомат, а кабель с генератора будет приходить на другой автомат.
Также не нужно забывать про учет электроэнергии на основном вводе.
Генератор у вас должен быть с автозапуском.

Тогда если генератор на улице, а авр в доме,нужно проложить еще и кабель управления для автозапуска? Подскажите какой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?
На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю
Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор

Да, если покупаете комплектный АВР, то автоматы скорее всего будет, их я имею ввиду.
Основной кабель будет приходить на один автомат, а кабель с генератора будет приходить на другой автомат.
Также не нужно забывать про учет электроэнергии на основном вводе.
Генератор у вас должен быть с автозапуском.

Тогда если генератор на улице, а авр в доме,нужно проложить еще и кабель управления для автозапуска? Подскажите какой?

Да, будет еще кабель управления.
Нужно смотреть документацию на генератор. По этому же кабелю скорее всего будет подзаряд батареи, подогрев картера (если будет).
ВВГ-5х1,5 должно хватить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика