 Заголовок сообщения: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Прокладка в земле. длина примерно 15м, какого сечения кабель взять?
генератор скорее всего 3ф будет

5х16 хватит?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
Прокладка в земле. длина примерно 15м, какого сечения кабель взять?
генератор скорее всего 3ф будет

5х16 хватит?

Сечение кабеля выбирается в зависимости от автоматического выключателя.
50кВт это примерно 50А. Следователь автомат будет 63А, а кабель ВВГ-5х16 или ВВГ-4х16...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 15:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Сечение кабеля выбирается в зависимости от автоматического выключателя.
50кВт это примерно 50А. Следователь автомат будет 63А, а кабель ВВГ-5х16 или ВВГ-4х16...

Не понял, какой автомат будет 63? Если можно киньте схему


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Сечение кабеля выбирается в зависимости от автоматического выключателя.
50кВт это примерно 50А. Следователь автомат будет 63А, а кабель ВВГ-5х16 или ВВГ-4х16...

Не понял, какой автомат будет 63? Если можно киньте схему

Кабель должен иметь защиту от перегрузки.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 16:14 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Кабель должен иметь защиту от перегрузки.

Схема примерно вот такая. тут все верно?
16 квадрат подходит?
Нужны ли еще где-то автоматы, например перед генератором?


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 17:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Кабель должен иметь защиту от перегрузки.

Схема примерно вот такая. тут все верно?
16 квадрат подходит?
Нужны ли еще где-то автоматы, например перед генератором?

63А - автомат будет возможно комплектно с генератором.
Кабеля достаточно.
АВР сами собираете? Я бы на вводе поставил 2 автомата, а АВР после автоматов.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 17:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
63А - автомат будет возможно комплектно с генератором.
Кабеля достаточно.
АВР сами собираете? Я бы на вводе поставил 2 автомата, а АВР после автоматов.


Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?



На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю

Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:04 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?
На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю
Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор

Да, если покупаете комплектный АВР, то автоматы скорее всего будет, их я имею ввиду.
Основной кабель будет приходить на один автомат, а кабель с генератора будет приходить на другой автомат.
Также не нужно забывать про учет электроэнергии на основном вводе.
Генератор у вас должен быть с автозапуском.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:18 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 16:46
Сообщений: 11
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?
На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю
Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор

Да, если покупаете комплектный АВР, то автоматы скорее всего будет, их я имею ввиду.
Основной кабель будет приходить на один автомат, а кабель с генератора будет приходить на другой автомат.
Также не нужно забывать про учет электроэнергии на основном вводе.
Генератор у вас должен быть с автозапуском.

Тогда если генератор на улице, а авр в доме,нужно проложить еще и кабель управления для автозапуска? Подскажите какой?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для 30Квт генератора?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Зять писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Я думаю АВР приобрести комплектно с генератором, хотя и рассматриваю вариант приобрести просто готовый АВР на 50А типа такого https://amk-electro.ru/avr/avr-50-1/, что скажете.
В этом случае я так понимаю вводной на 50А автомат мне не нужен,т.к. он уже есть в АВРе?
На вводе два автомата, что вы имеете в виду? Если не сложно схемку, я так не понимаю
Дело в том что у меня всего на дом разрешенная нагрузка 30КВт и я ее всю хочу иметь возможность переключить на генератор

Да, если покупаете комплектный АВР, то автоматы скорее всего будет, их я имею ввиду.
Основной кабель будет приходить на один автомат, а кабель с генератора будет приходить на другой автомат.
Также не нужно забывать про учет электроэнергии на основном вводе.
Генератор у вас должен быть с автозапуском.

Тогда если генератор на улице, а авр в доме,нужно проложить еще и кабель управления для автозапуска? Подскажите какой?

Да, будет еще кабель управления.
Нужно смотреть документацию на генератор. По этому же кабелю скорее всего будет подзаряд батареи, подогрев картера (если будет).
ВВГ-5х1,5 должно хватить.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика