Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Ого... Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий? 800кВт это примерно 1500А. А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240. КТПН нужно было ставить возле самого цеха.
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Ого... Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий? 800кВт это примерно 1500А. А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240. КТПН нужно было ставить возле самого цеха.
Заказчик говорит по расчету ставить. А КТПН я сказала чтобы около цеха но архитектор говорит что там нет места. Кабели можно и медные протянуть.
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:42 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Для подключения объекта от КТПН вам понадобятся 4 "нитки" кабеля ВБШв 4х240 (ВБбШв 4х240) вот что-то такое http://cable.ru/cable/marka-vbshv_4x240_1.php. Тоже самое вам понадобится и для подключения от генератора.
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность
ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.
k-igor писал(а):
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность
ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.
р мне говорили что нужно двухжильный кабель сечением 6мм2 и для него автомат 30А
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения