От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Ого... Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий? 800кВт это примерно 1500А. А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240. КТПН нужно было ставить возле самого цеха.
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Ого... Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий? 800кВт это примерно 1500А. А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240. КТПН нужно было ставить возле самого цеха.
Заказчик говорит по расчету ставить. А КТПН я сказала чтобы около цеха но архитектор говорит что там нет места. Кабели можно и медные протянуть.
Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:42 Сообщений: 1 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
Для подключения объекта от КТПН вам понадобятся 4 "нитки" кабеля ВБШв 4х240 (ВБбШв 4х240) вот что-то такое http://cable.ru/cable/marka-vbshv_4x240_1.php. Тоже самое вам понадобится и для подключения от генератора.
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность
ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44 Сообщений: 4 Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.
k-igor писал(а):
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность
ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.
р мне говорили что нужно двухжильный кабель сечением 6мм2 и для него автомат 30А