 Заголовок сообщения: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна

Ого...
Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий?
800кВт это примерно 1500А.
А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240.
КТПН нужно было ставить возле самого цеха.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 05:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна

Ого...
Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий?
800кВт это примерно 1500А.
А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240.
КТПН нужно было ставить возле самого цеха.

Заказчик говорит по расчету ставить. А КТПН я сказала чтобы около цеха но архитектор говорит что там нет места. Кабели можно и медные протянуть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 06:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:42
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна


Для подключения объекта от КТПН вам понадобятся 4 "нитки" кабеля ВБШв 4х240 (ВБбШв 4х240) вот что-то такое http://cable.ru/cable/marka-vbshv_4x240_1.php. Тоже самое вам понадобится и для подключения от генератора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 07:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность

ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.
k-igor писал(а):
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность

ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.
р мне говорили что нужно двухжильный кабель сечением 6мм2 и для него автомат 30А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика