Автор: | Мери [ 08 ноя 2016, 18:46 ] |
Заголовок сообщения: | Вопрос по сечению кабеля |
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна |
Автор: | k-igor [ 08 ноя 2016, 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
Мери писал(а): От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна Ого... Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий? 800кВт это примерно 1500А. А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240. КТПН нужно было ставить возле самого цеха. |
Автор: | Мери [ 09 ноя 2016, 05:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
Мери писал(а): От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна k-igor писал(а): Мери писал(а): От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна Ого... Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий? 800кВт это примерно 1500А. А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240. КТПН нужно было ставить возле самого цеха. Заказчик говорит по расчету ставить. А КТПН я сказала чтобы около цеха но архитектор говорит что там нет места. Кабели можно и медные протянуть. |
Автор: | k-igor [ 09 ноя 2016, 06:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт. |
Автор: | Мери [ 10 ноя 2016, 06:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
k-igor писал(а): Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт.
|
Автор: | byravlev [ 17 ноя 2016, 12:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
Мери писал(а): От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна Для подключения объекта от КТПН вам понадобятся 4 "нитки" кабеля ВБШв 4х240 (ВБбШв 4х240) вот что-то такое http://cable.ru/cable/marka-vbshv_4x240_1.php. Тоже самое вам понадобится и для подключения от генератора. |
Автор: | ruslan1 [ 07 янв 2017, 06:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность |
Автор: | boris55x [ 07 янв 2017, 07:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет. |
Автор: | k-igor [ 07 янв 2017, 07:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
ruslan1 писал(а): добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания. |
Автор: | ruslan1 [ 09 янв 2017, 10:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по сечению кабеля |
boris55x писал(а): по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет. k-igor писал(а): ruslan1 писал(а): добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания. |