Вопрос по сечению кабеля
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4506
Страница 1 из 2

Автор:  Мери [ 08 ноя 2016, 18:46 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по сечению кабеля

От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна

Автор:  k-igor [ 08 ноя 2016, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна

Ого...
Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий?
800кВт это примерно 1500А.
А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240.
КТПН нужно было ставить возле самого цеха.

Автор:  Мери [ 09 ноя 2016, 05:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна

Ого...
Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий?
800кВт это примерно 1500А.
А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240.
КТПН нужно было ставить возле самого цеха.

Заказчик говорит по расчету ставить. А КТПН я сказала чтобы около цеха но архитектор говорит что там нет места. Кабели можно и медные протянуть.

Автор:  k-igor [ 09 ноя 2016, 06:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт.

Автор:  Мери [ 10 ноя 2016, 06:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

k-igor писал(а):
Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт.

Автор:  byravlev [ 17 ноя 2016, 12:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна


Для подключения объекта от КТПН вам понадобятся 4 "нитки" кабеля ВБШв 4х240 (ВБбШв 4х240) вот что-то такое http://cable.ru/cable/marka-vbshv_4x240_1.php. Тоже самое вам понадобится и для подключения от генератора.

Автор:  ruslan1 [ 07 янв 2017, 06:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность

Автор:  boris55x [ 07 янв 2017, 07:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.

Автор:  k-igor [ 07 янв 2017, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность

ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.

Автор:  ruslan1 [ 09 янв 2017, 10:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вопрос по сечению кабеля

boris55x писал(а):
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.
k-igor писал(а):
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность

ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.
р мне говорили что нужно двухжильный кабель сечением 6мм2 и для него автомат 30А