 Заголовок сообщения: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна

Ого...
Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий?
800кВт это примерно 1500А.
А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240.
КТПН нужно было ставить возле самого цеха.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 05:36 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна

Ого...
Для начала согласуйте с заказчиком: медь или алюминий?
800кВт это примерно 1500А.
А еще посчитать с учетом потерь напряжения... около 6 алюминиевых кабелей 4х240.
КТПН нужно было ставить возле самого цеха.

Заказчик говорит по расчету ставить. А КТПН я сказала чтобы около цеха но архитектор говорит что там нет места. Кабели можно и медные протянуть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 06:14 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 06:54 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Я бы рассмотрел вопрос возможности разделения всей нагрузки на на 2 ВРУ по 400кВт.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 17 ноя 2016, 12:42
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мери писал(а):
От КТПН и от генератора до производственного цеха нужно протянуть 2 линии (точнее до оборудования в цехе) 250метров расстояние, мощность оборудования 800кВт. Посоветуйте какой кабель мне выбрать..? Заранее благодарна


Для подключения объекта от КТПН вам понадобятся 4 "нитки" кабеля ВБШв 4х240 (ВБбШв 4х240) вот что-то такое http://cable.ru/cable/marka-vbshv_4x240_1.php. Тоже самое вам понадобится и для подключения от генератора.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 06:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 07:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 03 дек 2014, 09:56
Сообщений: 63
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 07:22 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность

ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сечению кабеля
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 10:55 
Не в сети

Зарегистрирован: 13 дек 2016, 14:44
Сообщений: 4
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
boris55x писал(а):
по квартире 3*1,5 мм2 достаточно будет.
k-igor писал(а):
ruslan1 писал(а):
добрый день !!! какое сечение медного кабеля нужно для настенного газового котла. в тех описании говорится что - номинальная полезная тепловая мощность 23.8 кВт подключение к электрической сети 230В номинальный потребляемый ток 0.67А установленная электрическая мощность 135В. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !!!!ошибочка 135Вт установленная электрическая мощность

ВВГ-3х1,5, при этом котел скорее всего должен быть подключен через источник бесперебойного питания.
р мне говорили что нужно двухжильный кабель сечением 6мм2 и для него автомат 30А


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика