Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Кто должен делать фазировку на КЛ-6кВ после ремонта ?
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4442
Страница 1 из 1

Автор:  Velk [ 30 сен 2016, 06:05 ]
Заголовок сообщения:  Кто должен делать фазировку на КЛ-6кВ после ремонта ?

Добрый день. У меня такая ситуация. По нашей территории проходит чужой кабель 6кВ, наши подрядчики при строительных работах повредили изоляцию данного кабеля. Мы согласились своей лабораторией испытать кабель после ремонта. Собственник не хочет сделать фазировку, так как есть проблема попасть на второй конец кабеля, и хочет всё свалить на нас. И вот вопрос есть ли НТД в котором указывается кто и что обязан делать с КЛ-6кВ после ремонта ?

Автор:  dcent25 [ 30 сен 2016, 17:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кто должен делать фазировку на КЛ-6кВ после ремонта ?

Не делайте !(или делайте и возьмите за это деньги) :)
Кабель собственника проблема его... ;)
Если не платят не отдавайте протокол ...Если уже отдали протокол ,но напряжение не подали ,то у нас протокол действителен сутки ....Они придут к Вам за новым...
Сфазируйте ,по направлению вращения любого трех фазного двигателя на объекте собственника ,перекинуть концы кабеля можно и по низкой стороне...

А если серьезно !
Где стоит учет электроэнергии ?
К собственнику приходит один кабель(ввод) или два?
Протокол Ваш действителен(есть ли разрешения на вашу ЭТЛ)?
Есть ли у собственника "Лицо ответственное за электрохозяйство",с правом ведения оперативных переговоров ?

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC