Добрый день! в проекте ВЛ-10 кВ пересекает дорогу 4 категории шириной 6 метров, 11 метровую опору ставлю в 5-и метрах от пересекаемой дороги, следующая опора через 30 метров уже по ту сторону дороги. Нужно выдержать расстояние по вертикали от провода ВЛ-10кВ до дороги 7 метров. Так вот, есть ли программа для расчета провиса проводов? Всем добра!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! в проекте ВЛ-10 кВ пересекает дорогу 4 категории шириной 6 метров, 11 метровую опору ставлю в 5-и метрах от пересекаемой дороги, следующая опора через 30 метров уже по ту сторону дороги. Нужно выдержать расстояние по вертикали от провода ВЛ-10кВ до дороги 7 метров. Так вот, есть ли программа для расчета провиса проводов? Всем добра!
Посмотрите программу ЭЛЕКТРИК. При пролете 30м стрела провеса будет не более 0,34м.