Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! в проекте ВЛ-10 кВ пересекает дорогу 4 категории шириной 6 метров, 11 метровую опору ставлю в 5-и метрах от пересекаемой дороги, следующая опора через 30 метров уже по ту сторону дороги. Нужно выдержать расстояние по вертикали от провода ВЛ-10кВ до дороги 7 метров. Так вот, есть ли программа для расчета провиса проводов? Всем добра!
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! в проекте ВЛ-10 кВ пересекает дорогу 4 категории шириной 6 метров, 11 метровую опору ставлю в 5-и метрах от пересекаемой дороги, следующая опора через 30 метров уже по ту сторону дороги. Нужно выдержать расстояние по вертикали от провода ВЛ-10кВ до дороги 7 метров. Так вот, есть ли программа для расчета провиса проводов? Всем добра!
Посмотрите программу ЭЛЕКТРИК. При пролете 30м стрела провеса будет не более 0,34м.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения