Project писал(а):
Добрый день! Подскажите какое сечение кабеля выбрать на оборудование 3-ф мощность номинал 250 кВт, рабочая мощность 130 кВт, ток номинальный 385А, ток рабочий 234А. длина кабеля 70 метров. Заранее спасибо!
Нужно разбираться, что вы имеете ввиду под номинальным током...пусковой?
Если у вас рабочий ток 234А, то сначала выбираете автомат (250 или 315А), а затем уже кабель, чтобы он был защищен автоматом.