Автор:  Project [ 19 сен 2016, 05:50 ]
Заголовок сообщения:  Проектирование ВЛ-10кВ

Добрый день! Нужен совет, проектирую ВЛ, от концевой опоры до ТП расстояние 4 метра, ввод в ТП могу выполнить только под углом 90 градусов(по другому не могу, не влазию в границы), подскажите какую опору можно использовать в качестве концевой?

Автор:  k-igor [ 19 сен 2016, 06:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование ВЛ-10кВ

Project писал(а):
Добрый день! Нужен совет, проектирую ВЛ, от концевой опоры до ТП расстояние 4 метра, ввод в ТП могу выполнить только под углом 90 градусов(по другому не могу, не влазию в границы), подскажите какую опору можно использовать в качестве концевой?

В идеале можно было бы поставить угловую опору, но думаю это будет лишнее, т.к. 4 м вряд ли как-то повлияют на устойчивость опоры.
Концевая опора с начинкой от угловой :)

Автор:  Project [ 19 сен 2016, 09:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование ВЛ-10кВ

Блин, по серии 3.407.1-143 нужно подогнать) ищу, плка что подходящего не нашел

Автор:  Project [ 19 сен 2016, 13:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проектирование ВЛ-10кВ

если кому интересно, отыскал по серии опору как раз для моей темы. опора называется УОК-1. Тему можно закрывать