Автор: | Project [ 19 сен 2016, 05:50 ] |
Заголовок сообщения: | Проектирование ВЛ-10кВ |
Добрый день! Нужен совет, проектирую ВЛ, от концевой опоры до ТП расстояние 4 метра, ввод в ТП могу выполнить только под углом 90 градусов(по другому не могу, не влазию в границы), подскажите какую опору можно использовать в качестве концевой? |
Автор: | k-igor [ 19 сен 2016, 06:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование ВЛ-10кВ |
Project писал(а): Добрый день! Нужен совет, проектирую ВЛ, от концевой опоры до ТП расстояние 4 метра, ввод в ТП могу выполнить только под углом 90 градусов(по другому не могу, не влазию в границы), подскажите какую опору можно использовать в качестве концевой? В идеале можно было бы поставить угловую опору, но думаю это будет лишнее, т.к. 4 м вряд ли как-то повлияют на устойчивость опоры. Концевая опора с начинкой от угловой |
Автор: | Project [ 19 сен 2016, 09:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование ВЛ-10кВ |
Блин, по серии 3.407.1-143 нужно подогнать) ищу, плка что подходящего не нашел |
Автор: | Project [ 19 сен 2016, 13:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проектирование ВЛ-10кВ |
если кому интересно, отыскал по серии опору как раз для моей темы. опора называется УОК-1. Тему можно закрывать |