Заголовок сообщения: Сечение кабеля для Генераторной установки
Добавлено: 09 сен 2016, 13:41
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Я прошу совета по следующему вопросу: газогенераторная установка на биогазе имеет максимальную мощность 1 416 кВт (или 1 770 кВ*А), выдаёт в Сеть L1, L2, L3, PEN.
Тогда расчётный ток у меня составляет Iр = 2 689,24 А. Этот ток приходится, условно, на одну жилу L1 проектируемого кабеля, если бы существовал кабель на такой большой ток. Я принимаю четырёхжильный кабель ВБбШв 4х185 с допустимым током для прокладки в земле Iдоп = 500А. Таким образом, 2 689,24 А/ 500 А = 5,38 шт. или округляем до ближайшего большего n=6 шт. Т.е. для одной питающей жилы L1 мне необходимо шесть работающих в параллель кабелей ВБбШв 4х185 или 6 х (ВБбШв 4х185).
Т.е. в земле мне нужно проложить L1, L2, L3, PEN = 4 х (6 х ВБбШв 4х185) ? Я всё правильно понимаю?
UPD. А какие поправочные коэффициенты можно применить к допустимому току? По ПУЭ-6 табл. 1.3.7 для четырёжжильных кабелей принимается допустимый ток с коэффициентом 0,92. А можно ли в данном случае ещё применить снижающий коэффициент 0,68 по п. 1.3.10 ПУЭ-6 ?
Последний раз редактировалось Baton317 09 сен 2016, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 09 сен 2016, 14:24
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Я прошу совета по следующему вопросу: газогенераторная установка на биогазе имеет максимальную мощность 1 416 кВт (или 1 770 кВ*А), выдаёт в Сеть L1, L2, L3, PEN.
Тогда расчётный ток у меня составляет Iр = 2 689,24 А. Этот ток приходится, условно, на одну жилу L1 проектируемого кабеля, если бы существовал кабель на такой большой ток. Я принимаю четырёхжильный кабель ВБбШв 4х185 с допустимым током для прокладки в земле Iдоп = 500А. Таким образом, 2 689,24 А/ 500 А = 5,38 шт. или округляем до ближайшего большего n=6 шт. Т.е. для одной питающей жилы L1 мне необходимо шесть работающих в параллель кабелей ВБбШв 4х185 или 6 х (ВБбШв 4х185).
Т.е. в земле мне нужно проложить L1, L2, L3, PEN = 4 х (6 х ВБбШв 4х185) ? Я всё правильно понимаю?
UPD. А какие поправочные коэффициенты можно применить к допустимому току? По ПУЭ-6 табл. 1.3.7 для четырёжжильных кабелей принимается допустимый ток с коэффициентом 0,92.
А почему вы по ПУЭ кабели выбираете? Кабели изготавливают по ГОСТ и токи нужно смотреть в ГОСТ, а не ПУЭ. Например, кабель ВБбШв 4х185 позволяет пропускать ток в земле - 377А, а не 500! Для такого тока вам нужно, как вы написали, проложить несколько кабелей. Советую посмотреть кабели и с изоляцией из СПЭ, там большие допустимые токи. Дополнительно вы должны учесть понижающие коэффициенты в зависимости от расстояния между кабелями. Смотрите: Количество кабелей в траншее
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 09 сен 2016, 14:35
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, благодарю за ответ!
Однако по таблице 19 ГОСТ 31996-2012, действующего в Беларуси, для медного кабеля 4х185 в земле допустимый ток будет 412 А, с понижающим коэффициентом 0,93 (смотрите вложение к письму).
У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 09 сен 2016, 14:42
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
И я не всю информацию сообщил - у меня стоит задача проверить существующие кабели по чужому проекту, уже проложенные в земле.
Т.к. получилось, что из-за непонятных причин произошла авария и кабели коротнули между собой (возможно, было повреждение изоляции при монтаже).
Открыл я проект и увидел, что на такую мощность ГУ (1770 кВ*А) проектировщиком заложено всего восемь кабелей ВБбШВ 4х185 или ВБбШв 8(4х185). Правда, в ТП устновлен автомат с током расцепителя 2500А, но всё равно я думаю, что проектировщик ошибся и заложил меньше кабеля в параллель.
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 09 сен 2016, 15:06
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Игорь, благодарю за ответ!
Однако по таблице 19 ГОСТ 31996-2012, действующего в Беларуси, для медного кабеля 4х185 в земле допустимый ток будет 412 А, с понижающим коэффициентом 0,93 (смотрите вложение к письму).
Опять не туда смотрите)) Смотрите колонку - многожильные кабели.
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 09 сен 2016, 15:07
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
И я не всю информацию сообщил - у меня стоит задача проверить существующие кабели по чужому проекту, уже проложенные в земле.
Т.к. получилось, что из-за непонятных причин произошла авария и кабели коротнули между собой (возможно, было повреждение изоляции при монтаже).
Открыл я проект и увидел, что на такую мощность ГУ (1770 кВ*А) проектировщиком заложено всего восемь кабелей ВБбШВ 4х185 или ВБбШв 8(4х185). Правда, в ТП устновлен автомат с током расцепителя 2500А, но всё равно я думаю, что проектировщик ошибся и заложил меньше кабеля в параллель.
Как проложены кабели? В трубах? Без труб? Какое расстояние между кабелями?
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 09 сен 2016, 15:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Кабели проложены в земле без труб. Уложены практически пучком. Смотрите вложение к сообщению )
Глупо было выполнять прокладку таких кабелей вплотную. Если следовать ГОСТ Р 50571.5.52-2011, то 8*377*0,43=1297А. Если следовать ПУЭ, то 8*377*0,75=2262А - это в лучшем случае (нет даже подходящего коэффициента). Если произошло КЗ, то нужно разбираться где, как и почему не защитил автомат на 2500А. Длительные токи здесь не причем. При таком количестве кабелей следовало бы хорошо проработать защиту от перегрузки и КЗ, я такую тему поднимал на блоге.
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 10 окт 2016, 14:25
Зарегистрирован: 09 мар 2016, 07:23 Сообщений: 92 Благодарил (а):23 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Снова пишу по своему вопросу: Заказчик (монтажник) хочет убедить Владельца ГГУ, что в проекте была ошибка и число кабелей недостаточно.
Владелец ГГУ утверждает, что сечения хватает, а кабели ни капельки не лежат пучком, наоборот, они даже разнесены по траншее, что между кабелями есть зазор не менее 100 мм.
Если я применяю коээфициент 0,63 из пункта 1.3.10, то по расчёту нужно в земле прокладывать кабельную линии 9х(ВБбШв 4х185-1кВ). Если же этот коэффициент не применять, то сущ. кабельная линия должна была работать безаварийно.
Применять коэффициенты из таблицы 1.3.26 я не могу, т.к. они только для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией.Вопрос: как мне придумать/реализовать, что существующей кабельной линии недостаточно
Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля для Генераторной устновки
Добавлено: 10 окт 2016, 14:32
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Baton317 писал(а):
Добрый день!
Снова пишу по своему вопросу: Заказчик (монтажник) хочет убедить Владельца ГГУ, что в проекте была ошибка и число кабелей недостаточно.
Владелец ГГУ утверждает, что сечения хватает, а кабели ни капельки не лежат пучком, наоборот, они даже разнесены по траншее, что между кабелями есть зазор не менее 100 мм.
Если я применяю коээфициент 0,63 из пункта 1.3.10, то по расчёту нужно в земле прокладывать кабельную линии 9х(ВБбШв 4х185-1кВ). Если же этот коэффициент не применять, то сущ. кабельная линия должна была работать безаварийно.
Применять коэффициенты из таблицы 1.3.26 я не могу, т.к. они только для кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией.Вопрос: как мне придумать/реализовать, что существующей кабельной линии недостаточно