Автор:  Мери [ 05 сен 2016, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Сечение кабеля

Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия

Автор:  k-igor [ 05 сен 2016, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля

Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия

Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.

Автор:  Мери [ 05 сен 2016, 19:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля

k-igor писал(а):
Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия

Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.

Если 3ф и по расчету такое сечение то как быть или 3х4+1х4, я вообще тогда на оборудование кровли 5жильные учитываю..

Автор:  Мери [ 05 сен 2016, 19:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля

И почему нельзя?

Автор:  k-igor [ 06 сен 2016, 07:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля

Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Автор:  Мери [ 06 сен 2016, 16:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля

k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1.
1.7.131 это потом как дополнение идет?

Автор:  k-igor [ 07 сен 2016, 06:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сечение кабеля

Мери писал(а):
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1.
1.7.131 это потом как дополнение идет?

У вас наверное действует еще ПУЭ 6 издание. Это пункт из ПУЭ 7, но этот же пункт должен быть и в вашем издании, здесь ничего нового нет.