Сечение кабеля http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4397 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Мери [ 05 сен 2016, 18:53 ] |
Заголовок сообщения: | Сечение кабеля |
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия |
Автор: | k-igor [ 05 сен 2016, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля |
Мери писал(а): Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди. |
Автор: | Мери [ 05 сен 2016, 19:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля |
k-igor писал(а): Мери писал(а): Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди. Если 3ф и по расчету такое сечение то как быть или 3х4+1х4, я вообще тогда на оборудование кровли 5жильные учитываю.. |
Автор: | Мери [ 05 сен 2016, 19:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля |
И почему нельзя? |
Автор: | k-igor [ 06 сен 2016, 07:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля |
Мери писал(а): И почему нельзя? ПУЭ: Цитата: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
|
Автор: | Мери [ 06 сен 2016, 16:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля |
k-igor писал(а): Мери писал(а): И почему нельзя? ПУЭ: Цитата: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1. 1.7.131 это потом как дополнение идет? |
Автор: | k-igor [ 07 сен 2016, 06:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Сечение кабеля |
Мери писал(а): k-igor писал(а): Мери писал(а): И почему нельзя? ПУЭ: Цитата: 1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник). Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1. 1.7.131 это потом как дополнение идет? У вас наверное действует еще ПУЭ 6 издание. Это пункт из ПУЭ 7, но этот же пункт должен быть и в вашем издании, здесь ничего нового нет. |