 Заголовок сообщения: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия

Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия

Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.

Если 3ф и по расчету такое сечение то как быть или 3х4+1х4, я вообще тогда на оборудование кровли 5жильные учитываю..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
И почему нельзя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1.
1.7.131 это потом как дополнение идет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 06:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1.
1.7.131 это потом как дополнение идет?

У вас наверное действует еще ПУЭ 6 издание. Это пункт из ПУЭ 7, но этот же пункт должен быть и в вашем издании, здесь ничего нового нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика