 Заголовок сообщения: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:53 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 18:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия

Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:08 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия

Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.

Если 3ф и по расчету такое сечение то как быть или 3х4+1х4, я вообще тогда на оборудование кровли 5жильные учитываю..


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 19:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
И почему нельзя?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 07:11 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21
Сообщений: 53
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1.
1.7.131 это потом как дополнение идет?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Сечение кабеля
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 06:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Мери писал(а):
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?

ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1.
1.7.131 это потом как дополнение идет?

У вас наверное действует еще ПУЭ 6 издание. Это пункт из ПУЭ 7, но этот же пункт должен быть и в вашем издании, здесь ничего нового нет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика