Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия
Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
Посоветуйте пожалуйста, сечение кабеля на отходящей линии допустим 4х6мм, теперь на самом щите если по расчету вышло 4х4мм, то я всегда беру как на мах сеч. отх. линии от самого же щита или на порядок выше. Так вот могули я по расчету поставить на вводе ниже на порядок чем отходящая линия
Нельзя применять четырёх жильные кабели сечением менее 10мм по меди.
Если 3ф и по расчету такое сечение то как быть или 3х4+1х4, я вообще тогда на оборудование кровли 5жильные учитываю..
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
И почему нельзя?
ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 04:21 Сообщений: 53 Благодарил (а):5 раз. Поблагодарили:1 раз.
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?
ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1. 1.7.131 это потом как дополнение идет?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Мери писал(а):
k-igor писал(а):
Мери писал(а):
И почему нельзя?
ПУЭ:
Цитата:
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
Почему то у нас на данный период в действующем ПУЭ 1.7.114. дальше уже 1.8.1. 1.7.131 это потом как дополнение идет?
У вас наверное действует еще ПУЭ 6 издание. Это пункт из ПУЭ 7, но этот же пункт должен быть и в вашем издании, здесь ничего нового нет.