Заголовок сообщения: Трубы ПНД вместо асбестоцементных
Добавлено: 09 авг 2016, 10:45
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 08:31 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Как документально с цифрами доказать, что трубы ПНД могут быть использованы вместо асбестоцементных труб для прокладки под землей? Какие характеристики труб нужно сравнивать чтобы указать нагрузку, которую выдержит труба? У асбестоцементных труб есть такой параметр как нагрузка на раздавливание, вроде. Но у ПНД такого нет. Какие критерии корректно сравнивать в таком случае?
Заголовок сообщения: Re: Трубы ПНД вместо асбестоцементных
Добавлено: 09 авг 2016, 11:36
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
redmi писал(а):
Как документально с цифрами доказать, что трубы ПНД могут быть использованы вместо асбестоцементных труб для прокладки под землей? Какие характеристики труб нужно сравнивать чтобы указать нагрузку, которую выдержит труба? У асбестоцементных труб есть такой параметр как нагрузка на раздавливание, вроде. Но у ПНД такого нет. Какие критерии корректно сравнивать в таком случае?
По-моему у ДКС видел документ (листов на 50) с испытаниями, если найду скину ссылку.
Заголовок сообщения: Re: Трубы ПНД вместо асбестоцементных
Добавлено: 10 авг 2016, 02:56
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 08:31 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
redmi писал(а):
Как документально с цифрами доказать, что трубы ПНД могут быть использованы вместо асбестоцементных труб для прокладки под землей? Какие характеристики труб нужно сравнивать чтобы указать нагрузку, которую выдержит труба? У асбестоцементных труб есть такой параметр как нагрузка на раздавливание, вроде. Но у ПНД такого нет. Какие критерии корректно сравнивать в таком случае?
По-моему у ДКС видел документ (листов на 50) с испытаниями, если найду скину ссылку.
Заголовок сообщения: Re: Трубы ПНД вместо асбестоцементных
Добавлено: 10 авг 2016, 03:32
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 08:31 Сообщений: 5 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
У асбестоцементной трубы есть такая характеристика - "Нагрузка на раздавливание асбестоцементной трубы" Вот тут описание - http://www.asbocem.ru/harakteristikitrub.html Нужна такая же или подобная характеристика для ПНД. Надо документально в цифрах показать заказчику, что ПНД не хуже Асбестоцемента.
Заголовок сообщения: Re: Трубы ПНД вместо асбестоцементных
Добавлено: 10 авг 2016, 06:35
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
redmi писал(а):
У асбестоцементной трубы есть такая характеристика - "Нагрузка на раздавливание асбестоцементной трубы" Вот тут описание - http://www.asbocem.ru/harakteristikitrub.html Нужна такая же или подобная характеристика для ПНД. Надо документально в цифрах показать заказчику, что ПНД не хуже Асбестоцемента.
В каких местах хотите прокладывать ПНД трубы?
Преимущества:
Цитата:
Надежность: • срок службы более 50 лет(возможность прокладки резервных каналов); • высокая степень защиты от влаги(прокладка во влажных грунтах); • химическая стойкость труб к агрессивным средам. Легкость проектирования: • наличие необходимого комплекта нормативно-технической документации; • наличие системы, позволяющей строить кабельные трассы любой сложности. Легкость монтажа: • широкий выбор аксессуаров; • отсутствует необходимость использования специализированного оборудования для монтажа; • не требуется специальный транспорт для перемещения труб по строительной площадке; • высокая скорость монтажа. Простота эксплуатации: • возможность ввода кабелей и их замены в любое время после окончания строительства без проведения земляных работ; • наличие ремонтного комплекта(позволяет отремонтировать участок кабельной трассы без вытягивания кабеля). Удешевление проекта: • по сравнению с асбестоцементной трубой за счет легкости монтажа, простоты эксплуатации и срока службы более 50 лет; • по сравнению с гладкой полиэтиленовой трубой за счет более низкой стоимости двустенных труб(при сопоставимой кольцевой жесткости).
У двустенных ПНД труб есть такой параметр как кольцевая жесткость: у 110 трубы -(8-12)кПа Например, в каталоге ИЕК сказано, что прочность на 5см, не менее 450Н.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения