 Заголовок сообщения: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2016, 09:31
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день!
Нужна помощь. Стоит следующая задача.
Необходимо проложить кабельную линию 20 кВ от РП-20 кВ до проектируемых ТП№1 и ТП№2.
Нагрузки ТП - Торгово-развлекательный комплекс. Как правильно выбрать сечение кабеля. Кабель принят марки ПвПуг-20-3х.....
ТП№1 2х3150/20/0,4
ТП№2 2х3150/20/0,4
От РП кабель прокладывается в траншеи в 4 нитки под нагрузкой в нормальном режиме расстояние между кабелями 100 мм.
От ТП№1 до ТП№2 в траншеи 4 кабеля (2 под нагрузкой в нармальном режиме, в аварийном режиме 4 под нагрузкой) расстояние между кабелями 100 мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:28 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2016, 09:31
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Заодно как прикрепить Файл?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:58 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
batushka писал(а):
Добрый день!
Нужна помощь. Стоит следующая задача.
Необходимо проложить кабельную линию 20 кВ от РП-20 кВ до проектируемых ТП№1 и ТП№2.
Нагрузки ТП - Торгово-развлекательный комплекс. Как правильно выбрать сечение кабеля. Кабель принят марки ПвПуг-20-3х.....
ТП№1 2х3150/20/0,4
ТП№2 2х3150/20/0,4
От РП кабель прокладывается в траншеи в 4 нитки под нагрузкой в нормальном режиме расстояние между кабелями 100 мм.
От ТП№1 до ТП№2 в траншеи 4 кабеля (2 под нагрузкой в нармальном режиме, в аварийном режиме 4 под нагрузкой) расстояние между кабелями 100 мм.

Пример выбора сечения кабеля 10кВ
Выбор кабеля 20кВ, думаю по аналогии.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 10:59 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
batushka писал(а):
Заодно как прикрепить Файл?

Можно добавить либо картинку либо архив, например rar (размер ограничен).

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2016, 09:31
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Схема подключения ТП


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2016, 09:31
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
По длительно допустимому току я выбрал кабель:
Л.1 ПвПуг-20-3х95/....
Л.2 ПвПуг-20-3х95/....
Л.3 ПвПуг-20-3х50/....
Л.4 ПвПуг-20-3х50/....
Л.5 ПвПуг-20-3х95/....
Л.6 ПвПуг-20-3х95/....
1. С сечением экрана пока не разобрался.
2. По экономической плотности тока то же.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2016, 09:31
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Мои соображения по расчету


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:33 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
batushka писал(а):
Мои соображения по расчету

Еще вам нужно знать ток КЗ и время срабатывания защиты для проверки на термическую стойкость.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 22 июн 2016, 09:31
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
В моей схеме РП в данный момент находится на стадии проектирования другой организацией.
Вопрос у кого запрашивать данные Iкз, tв, tо?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет кабельных линий 20 кВ
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 11:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
batushka писал(а):
В моей схеме РП в данный момент находится на стадии проектирования другой организацией.
Вопрос у кого запрашивать данные Iкз, tв, tо?

Iкз - в ТУ должны указать.
tв, tо - тот кто предусматривает высоковольтные ячейки, разрабатывает РЗА.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика