Автор:  Begimot [ 12 июн 2016, 16:14 ]
Заголовок сообщения:  Расчет сечения питающего кабеля

Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.

Условия следующие.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.
Найти сечение питающего кабеля.

1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Прошу помочь, где я ошибаюсь?
Заранее спасибо!

Автор:  k-igor [ 12 июн 2016, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет толщины питающего кабеля_Помогите найти ошибку

Begimot писал(а):
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.

Условия следующие.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.
Найти сечение питающего кабеля.

1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Прошу помочь, где я ошибаюсь?
Заранее спасибо!

А что за двигатель такой на 400кВт? Он на 380В?
1 Ток посчитали правильно.
2 Может быть там применили 2 кабеля в параллели?

Автор:  Begimot [ 12 июн 2016, 18:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно.
Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить.

Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации:
POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ
MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A

И как же подключать по питанию такой аппарат?

Автор:  k-igor [ 12 июн 2016, 18:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

Begimot писал(а):
Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно.
Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить.

Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации:
POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ
MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A

И как же подключать по питанию такой аппарат?

При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов.
Далее нужно определиться, какой у вас будет кабель? Медь, алюминий? Изоляция СПЭ или обычная?
Для такого тока придется прокладывать 2 медных кабеля сечением 4х185.
2х377*0,9=678,6А >630А

Автор:  Begimot [ 12 июн 2016, 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

Игорь,

Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
Но у меня еще вопрос по сходной схеме.
Вы не откроете схему?:
https://dropmefiles.com/9V9Rq

Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?

Автор:  dcent25 [ 12 июн 2016, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

Begimot писал(а):
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь.
Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное).

Линейное 380В(0.4кВ)?
Begimot писал(а):
Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт.
Косинус фи = 0,95.

кВт или кВА ?
Begimot писал(а):
Найти сечение питающего кабеля.
1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А).

Почему фазный?
Begimot писал(а):
2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу.

По каким именно таблицам?
Begimot писал(а):
Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А.

Какая система запуска-работы, двигателя ,звезда,треугольник,звезда-треугольник?

Автор:  k-igor [ 12 июн 2016, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

Begimot писал(а):
Игорь,

Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
Но у меня еще вопрос по сходной схеме.
Вы не откроете схему?:
https://dropmefiles.com/9V9Rq

Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль.
Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю?

На схеме все правильно, двигателю ноль не нужен, только 3 фазы и заземление.
Схема подразумевает подключение на каждую фазу по две жилы 185мм2

Автор:  Begimot [ 12 июн 2016, 19:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

Спасибо!
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?

Автор:  dcent25 [ 12 июн 2016, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

k-igor писал(а):
При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов.
Begimot писал(а):
Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.
При треугольнике выбьет!


Begimot писал(а):
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?
Вы уверены что это семерка ,а не единица?

Может так 7Х(1Х185) ?
Тогда для сшитого полиэтилена 3Х(2Х185)+1Х(185).
Только непонятно зачем этот 1Х(185)!

Автор:  k-igor [ 12 июн 2016, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Расчет сечения питающего кабеля

Begimot писал(а):
Спасибо!
А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."?
Типа 3х2х185 и 1х185 заземление?

Видимо да :)
Кстати, подойдет и алюминий, если это СПЭ.