Расчет сечения питающего кабеля http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4293 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Begimot [ 12 июн 2016, 16:14 ] |
Заголовок сообщения: | Расчет сечения питающего кабеля |
Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь. Условия следующие. Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное). Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт. Косинус фи = 0,95. Найти сечение питающего кабеля. 1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А). 2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу. Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А. Прошу помочь, где я ошибаюсь? Заранее спасибо! |
Автор: | k-igor [ 12 июн 2016, 17:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет толщины питающего кабеля_Помогите найти ошибку |
Begimot писал(а): Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь. Условия следующие. Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное). Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт. Косинус фи = 0,95. Найти сечение питающего кабеля. 1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А). 2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу. Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А. Прошу помочь, где я ошибаюсь? Заранее спасибо! А что за двигатель такой на 400кВт? Он на 380В? 1 Ток посчитали правильно. 2 Может быть там применили 2 кабеля в параллели? |
Автор: | Begimot [ 12 июн 2016, 18:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно. Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить. Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации: POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A И как же подключать по питанию такой аппарат? |
Автор: | k-igor [ 12 июн 2016, 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
Begimot писал(а): Это насос HMF1-70.81C. Напряжение 0,4кВ. Это точно. Я бы направил руководство, но не пойму, как тут можно файлик выложить. Но у меня есть еще и другая машина. Это чиллер. Выдержка из документации: POWER SUPPLY 400V.3PH.50HZ MAXIMUM ABSORBED CURRENT 576 A И как же подключать по питанию такой аппарат? При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов. Далее нужно определиться, какой у вас будет кабель? Медь, алюминий? Изоляция СПЭ или обычная? Для такого тока придется прокладывать 2 медных кабеля сечением 4х185. 2х377*0,9=678,6А >630А |
Автор: | Begimot [ 12 июн 2016, 19:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
Игорь, Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат. Но у меня еще вопрос по сходной схеме. Вы не откроете схему?: https://dropmefiles.com/9V9Rq Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль. Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю? |
Автор: | dcent25 [ 12 июн 2016, 19:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
Begimot писал(а): Друзья, прошу подсказать, где я ошибаюсь. Имеется электродвигатель. Питание трехфазное напряжением 220В (фазное). Линейное 380В(0.4кВ)? Begimot писал(а): Номинальная мощность электродвигателя по паспорту = 400кВт. Косинус фи = 0,95. кВт или кВА ? Begimot писал(а): Найти сечение питающего кабеля. 1. Пытаюсь найти фазный ток по формуле I = P / (3 × U × cos(φ)). Получаю I = 638 (А). Почему фазный? Begimot писал(а): 2. По таблицам из ПУЭ пытаюсь выбрать сечение кабеля и прихожу в ужас! Таких токов в таблице не вижу. По каким именно таблицам? Begimot писал(а): Залезаю в проекты коллег и вижу, что они смело применяют кабель сечением 3х185мм2. А по таблице это для номинального тока в 350 А. Какая система запуска-работы, двигателя ,звезда,треугольник,звезда-треугольник? |
Автор: | k-igor [ 12 июн 2016, 19:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
Begimot писал(а): Игорь, Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат. Но у меня еще вопрос по сходной схеме. Вы не откроете схему?: https://dropmefiles.com/9V9Rq Вопрос такой. Там указано, что подключать 3 фазы и PE. Но по схеме, мне кажется, что они рисуют PE, а подразумевают нейтраль. Подскажите, пожалуйста, верно ли я рассуждаю? На схеме все правильно, двигателю ноль не нужен, только 3 фазы и заземление. Схема подразумевает подключение на каждую фазу по две жилы 185мм2 |
Автор: | Begimot [ 12 июн 2016, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
Спасибо! А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."? Типа 3х2х185 и 1х185 заземление? |
Автор: | dcent25 [ 12 июн 2016, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
k-igor писал(а): При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов. Begimot писал(а): Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат. При треугольнике выбьет!Begimot писал(а): А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."? Вы уверены что это семерка ,а не единица?Типа 3х2х185 и 1х185 заземление? Может так 7Х(1Х185) ? Тогда для сшитого полиэтилена 3Х(2Х185)+1Х(185). Только непонятно зачем этот 1Х(185)! |
Автор: | k-igor [ 12 июн 2016, 19:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Расчет сечения питающего кабеля |
Begimot писал(а): Спасибо! А как понимать надпись на схеме: "7x185mmq MAX."? Типа 3х2х185 и 1х185 заземление? Видимо да ![]() Кстати, подойдет и алюминий, если это СПЭ. |