 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
k-igor писал(а):
При таком токе автомат будет на 630А, при отсутствии пусковых токов.
Begimot писал(а):
Большое спасибо! Действительно, на входе этой машины стоит встроенный именно такой автомат.

При треугольнике выбьет!

Если производитель пишет 630А, значит не выбьет. Скорее всего там устройство плавного пуска.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Игорь, спасибо!
Начинаю уверенно понимать!

Но у меня еще вопрос. Или, точнее, просьба посоветовать.
У меня такой состав оборудования: 1 чиллер (400кВт) и 8 насосов по 10-20 кВт.
Все трехфазка 220 В. Но входе этого мощного чиллера есть свой автомат на 630 А. У насосов нет на входе автоматов.
Мне нужно спроектировать электропитание. И я пытаюсь собрать распределительный шкаф, где будет, естественно, вход и раздача на чиллер и насосы.
Так вот меня преследует мысль, что я делаю фигню. Мне кажется, что на этот мощный чиллер следует отдельно подать питание. А на насосы один маленький распредшкафчик сделать. Посоветуйте, как делают в таком случае? Зачем мне ставить автомат для чиллера в распредшкаф, если он на входе агрегата уже есть? И внутри все защиты уже выполнены.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Begimot писал(а):
Игорь, спасибо!
Начинаю уверенно понимать!

Но у меня еще вопрос. Или, точнее, просьба посоветовать.
У меня такой состав оборудования: 1 чиллер (400кВт) и 8 насосов по 10-20 кВт.
Все трехфазка 220 В. Но входе этого мощного чиллера есть свой автомат на 630 А. У насосов нет на входе автоматов.
Мне нужно спроектировать электропитание. И я пытаюсь собрать распределительный шкаф, где будет, естественно, вход и раздача на чиллер и насосы.
Так вот меня преследует мысль, что я делаю фигню. Мне кажется, что на этот мощный чиллер следует отдельно подать питание. А на насосы один маленький распредшкафчик сделать. Посоветуйте, как делают в таком случае? Зачем мне ставить автомат для чиллера в распредшкаф, если он на входе агрегата уже есть? И внутри все защиты уже выполнены.

Если насосы работают отдельно от чиллера, то конечно лучше отдельный щит для них.
Автомат должен быть в точке подключения (РУ-0,4кВ ...), он должен выполнять защиту кабельной линии.
Автомат - думаю, лучше выбрать с регулируемым расцепителем...

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 20:02 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
Если производитель пишет 630А, значит не выбьет. Скорее всего там устройство плавного пуска.

Дай то Бог! :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 20:07 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Begimot писал(а):
Игорь, спасибо!
Начинаю уверенно понимать!
Все трехфазка 220 В. ...
Так вот меня преследует мысль, что я делаю фигню. ..

Так определитесь "Все трехфазка 220 В." или 0.4кВ(380 линейное)!!! :o
А то ваша мысль ,наводит на грустные мысли......
И есть ли у Вас УПП ,потому что там,еще , должен быть Байпас!


Последний раз редактировалось dcent25 12 июн 2016, 20:10, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 20:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Трехфазный ток. 220 В - фазное, 380 В - линейное.
Обычный промышленный стандарт "0,4кВ".

Где я пишу не так? Прошу пояснить)


На счет УПП. Я же выложил схему.
Там есть это.
Это импортное дорогое изделие. На входе автомат 630 А. По-моему, этим все сказано.


Последний раз редактировалось Begimot 12 июн 2016, 20:13, всего редактировалось 1 раз.

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 20:13 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Ток меряется в амперах.Напряжение есть линейное и фазное.
Есть линейное 220В (фазное 127В) и есть линейное 380В (фазное 220В).
Слово, "трехфазка" ,подразумевает линейное ,а не фазное напряжения,однофазное -подразумевает фазное,по одной фазе.
Как насчет УПП(Устройства плавного пуска)?

Схему невозможно открыть .....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 20:20 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
УПП есть. См. схему.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 20:20 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Схему невозможно открыть .....


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Расчет сечения питающего кабеля
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 20:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 12 июн 2016, 15:58
Сообщений: 18
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Ну поверьте мне. УПП есть.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика