Автор: | Project [ 26 май 2016, 06:48 ] |
Заголовок сообщения: | Прокладка силовых кабелей в траншее |
Добрый день! Проектирую электроснабжение куста скважин. Обычно проектировал для каждой качалки бронированный кабель 4х10 заложенный в траншею на глубине 0,7 метра, от траншеи до качалки всегда было минимум 10 метров. Сейчас изыскатели сделали съемку местности где планируется новый куст и изыскали слишком мало земли, то есть сейчас у меня силовой кабель в траншее на той же глубине но над этим кабелем устанавливается станок качалка. Вопрос разрешается ли установка различных конструкции прям на эту закопанную траншею? |
Автор: | k-igor [ 26 май 2016, 09:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в траншее |
Project писал(а): Добрый день! Проектирую электроснабжение куста скважин. Обычно проектировал для каждой качалки бронированный кабель 4х10 заложенный в траншею на глубине 0,7 метра, от траншеи до качалки всегда было минимум 10 метров. Сейчас изыскатели сделали съемку местности где планируется новый куст и изыскали слишком мало земли, то есть сейчас у меня силовой кабель в траншее на той же глубине но над этим кабелем устанавливается станок качалка. Вопрос разрешается ли установка различных конструкции прям на эту закопанную траншею? Думаю можно, но нежелательно. В ПУЭ есть требование: Цитата: 2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Я в вашей терминологии не силен, нужно представлять что из себя оно представляет. |
Автор: | Project [ 26 май 2016, 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в траншее |
Спасибо! |
Автор: | dcent25 [ 26 май 2016, 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Прокладка силовых кабелей в траншее |
Project писал(а): .... над этим кабелем устанавливается станок качалка. Вопрос разрешается ли установка различных конструкции прям на эту закопанную траншею? Вопрос не корректен! установка различных конструкции может и можно ,но "станок качалка","ни в какие ворота".... |