Project писал(а):
Добрый день! Проектирую электроснабжение куста скважин. Обычно проектировал для каждой качалки бронированный кабель 4х10 заложенный в траншею на глубине 0,7 метра, от траншеи до качалки всегда было минимум 10 метров. Сейчас изыскатели сделали съемку местности где планируется новый куст и изыскали слишком мало земли, то есть сейчас у меня силовой кабель в траншее на той же глубине но над этим кабелем устанавливается станок качалка. Вопрос разрешается ли установка различных конструкции прям на эту закопанную траншею?
Думаю можно, но нежелательно.
В ПУЭ есть требование:
Цитата:
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
Я в вашей терминологии не силен, нужно представлять что из себя оно представляет.