Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 21 май 2025, 13:51

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Прокладка силовых кабелей в траншее
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 06:48 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день! Проектирую электроснабжение куста скважин. Обычно проектировал для каждой качалки бронированный кабель 4х10 заложенный в траншею на глубине 0,7 метра, от траншеи до качалки всегда было минимум 10 метров. Сейчас изыскатели сделали съемку местности где планируется новый куст и изыскали слишком мало земли, то есть сейчас у меня силовой кабель в траншее на той же глубине но над этим кабелем устанавливается станок качалка. Вопрос разрешается ли установка различных конструкции прям на эту закопанную траншею?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в траншее
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 09:36 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Добрый день! Проектирую электроснабжение куста скважин. Обычно проектировал для каждой качалки бронированный кабель 4х10 заложенный в траншею на глубине 0,7 метра, от траншеи до качалки всегда было минимум 10 метров. Сейчас изыскатели сделали съемку местности где планируется новый куст и изыскали слишком мало земли, то есть сейчас у меня силовой кабель в траншее на той же глубине но над этим кабелем устанавливается станок качалка. Вопрос разрешается ли установка различных конструкции прям на эту закопанную траншею?

Думаю можно, но нежелательно.
В ПУЭ есть требование:
Цитата:
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

Я в вашей терминологии не силен, нужно представлять что из себя оно представляет.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в траншее
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 10:19 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка силовых кабелей в траншее
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 18:15 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
.... над этим кабелем устанавливается станок качалка. Вопрос разрешается ли установка различных конструкции прям на эту закопанную траншею?

Вопрос не корректен!
установка различных конструкции может и можно ,но "станок качалка","ни в какие ворота"....

Изображение


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме