Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Подгорает провод
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4258
Страница 1 из 1

Автор:  k-igor [ 18 май 2016, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Подгорает провод

На одном объекте на вводе был установлен выключатель нагрузки на 125А торговой марки SHCET.
Когда-то писал на блоге: В каких случаях не требуется селективная защита?
Недавно посещал опять этот объект и сказали что подгорает фазный провод.
По замерам, максимальный ток около 100А, в других фазах ток был значительно меньше (примерно 100-70-50А).
Должен ли подгарать провод в выключателе, если номинальный ток ВН32-100 не превышен?
Возможно ли подгарание провода, если провода в выключатель вставлены без наконечников (одножильные)?
Решено было заменить ВН32-100 - 125А на автоматический выключатель ВА88-125А, несмотря на то, что выше был установлен автомат на 125А.
Также я предложил пометь фазы А и С (они почему-то не догадались) на одном из оборудовании, т.к. там очень большой перекос фаз, хотя теоретически фазы должны быть одинаково нагружены.

Автор:  dcent25 [ 18 май 2016, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подгорает провод

k-igor писал(а):
На одном объекте на вводе был установлен выключатель нагрузки на 125А торговой марки SHCET.
Недавно посещал опять этот объект и сказали что подгорает фазный провод.

Недавно ,это через сколько времени?
k-igor писал(а):
По замерам, максимальный ток около 100А, в других фазах ток был значительно меньше (примерно 100-70-50А).
Должен ли подгарать провод в выключателе, если номинальный ток ВН32-100 не превышен?
Возможно ли подгарание провода, если провода в выключатель вставлены без наконечников (одножильные)?

Если нагрузки циклические (днем максимум ,а ночь минимум(10% от номинальной,и ниже),и при неодинаковой затяжке проводов ,обязательно будут греться ,еще и отключаться при токах ниже номинальных.

Автор:  k-igor [ 19 май 2016, 07:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подгорает провод

Почти год прошел...

Автор:  dcent25 [ 19 май 2016, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подгорает провод

Вибрации щита , от работающих вблизи механизмов нет?

Автор:  k-igor [ 19 май 2016, 15:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подгорает провод

dcent25 писал(а):
Вибрации щита , от работающих вблизи механизмов нет?

Вряд ли, хотя поезда рядом ходят, общественное здание - кофе.

Автор:  dcent25 [ 19 май 2016, 15:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подгорает провод

Скорее всего ослаб контакт в автомате или эта фаза нагружена каким нибудь мощным электронагревательным прибором(ми).(электропечь , отопительный или водогрейный котел...).