Автор: | k-igor [ 18 май 2016, 12:21 ] |
Заголовок сообщения: | Подгорает провод |
На одном объекте на вводе был установлен выключатель нагрузки на 125А торговой марки SHCET. Когда-то писал на блоге: В каких случаях не требуется селективная защита? Недавно посещал опять этот объект и сказали что подгорает фазный провод. По замерам, максимальный ток около 100А, в других фазах ток был значительно меньше (примерно 100-70-50А). Должен ли подгарать провод в выключателе, если номинальный ток ВН32-100 не превышен? Возможно ли подгарание провода, если провода в выключатель вставлены без наконечников (одножильные)? Решено было заменить ВН32-100 - 125А на автоматический выключатель ВА88-125А, несмотря на то, что выше был установлен автомат на 125А. Также я предложил пометь фазы А и С (они почему-то не догадались) на одном из оборудовании, т.к. там очень большой перекос фаз, хотя теоретически фазы должны быть одинаково нагружены. |
Автор: | dcent25 [ 18 май 2016, 16:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подгорает провод |
k-igor писал(а): На одном объекте на вводе был установлен выключатель нагрузки на 125А торговой марки SHCET. Недавно посещал опять этот объект и сказали что подгорает фазный провод. Недавно ,это через сколько времени? k-igor писал(а): По замерам, максимальный ток около 100А, в других фазах ток был значительно меньше (примерно 100-70-50А). Должен ли подгарать провод в выключателе, если номинальный ток ВН32-100 не превышен? Возможно ли подгарание провода, если провода в выключатель вставлены без наконечников (одножильные)? Если нагрузки циклические (днем максимум ,а ночь минимум(10% от номинальной,и ниже),и при неодинаковой затяжке проводов ,обязательно будут греться ,еще и отключаться при токах ниже номинальных. |
Автор: | k-igor [ 19 май 2016, 07:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подгорает провод |
Почти год прошел... |
Автор: | dcent25 [ 19 май 2016, 15:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подгорает провод |
Вибрации щита , от работающих вблизи механизмов нет? |
Автор: | k-igor [ 19 май 2016, 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подгорает провод |
dcent25 писал(а): Вибрации щита , от работающих вблизи механизмов нет? Вряд ли, хотя поезда рядом ходят, общественное здание - кофе. |
Автор: | dcent25 [ 19 май 2016, 15:25 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подгорает провод |
Скорее всего ослаб контакт в автомате или эта фаза нагружена каким нибудь мощным электронагревательным прибором(ми).(электропечь , отопительный или водогрейный котел...). |