Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
Провод АС 70/11 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4243 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Project [ 11 май 2016, 08:23 ] |
Заголовок сообщения: | Провод АС 70/11 |
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11? |
Автор: | k-igor [ 11 май 2016, 08:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
Project писал(а): Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11? А почему не СИП? ВЛ-6кВ?РФ? |
Автор: | Project [ 11 май 2016, 11:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС |
Автор: | k-igor [ 11 май 2016, 16:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
Project писал(а): да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС Знаете, какой у вас район по гололеду, по ветру? На основании его и определяют минимально допустимое сечение провода. Потом посчитайте потери напряжения, ток КЗ. |
Автор: | dcent25 [ 11 май 2016, 18:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
Project писал(а): Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11? Напряжение 6кВ или 10кВ? АС 50/8 -Даст большие потери ,но уменьшит стоимость... АС 70/11-Даст меньшие потери ,но увеличит стоимость... Какие нагрузки ? Если мощные эл дв 6-10 кВ то лучше АС 70/11... |
Автор: | Project [ 12 май 2016, 10:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область) |
Автор: | k-igor [ 12 май 2016, 10:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
Project писал(а): длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область) Я так понимаю таблицу 2.5.5 ПУЭ вы смотрели. По потерям напряжения пройдет. Посчитайте ток КЗ, проверьте защиту и применяйте провод 50/8. |
Автор: | Project [ 12 май 2016, 13:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
Спасибо огроменное что помогли разобраться! теперь с такими вопросами не буду теребить!) |
Автор: | dcent25 [ 12 май 2016, 18:55 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
Project писал(а): длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область) По технологии ,сколько движков может запустится одновременно? Разваливается схема включения двигателей при пропадании напряжения (6кВ,380В)? k-igor писал(а): ....и применяйте провод 50/8. С выбором АС 50/8 ,все же не торопитесь(перспектива развития..)! |
Автор: | Project [ 13 май 2016, 05:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Провод АС 70/11 |
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста |