Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Провод АС 70/11
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4243
Страница 1 из 2

Автор:  Project [ 11 май 2016, 08:23 ]
Заголовок сообщения:  Провод АС 70/11

Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?

Автор:  k-igor [ 11 май 2016, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?

А почему не СИП? ВЛ-6кВ?РФ?

Автор:  Project [ 11 май 2016, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС

Автор:  k-igor [ 11 май 2016, 16:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

Project писал(а):
да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС

Знаете, какой у вас район по гололеду, по ветру?
На основании его и определяют минимально допустимое сечение провода.
Потом посчитайте потери напряжения, ток КЗ.

Автор:  dcent25 [ 11 май 2016, 18:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?

Напряжение 6кВ или 10кВ?
АС 50/8 -Даст большие потери ,но уменьшит стоимость...
АС 70/11-Даст меньшие потери ,но увеличит стоимость...
Какие нагрузки ?
Если мощные эл дв 6-10 кВ то лучше АС 70/11...

Автор:  Project [ 12 май 2016, 10:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)

Автор:  k-igor [ 12 май 2016, 10:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)

Я так понимаю таблицу 2.5.5 ПУЭ вы смотрели.
По потерям напряжения пройдет.
Посчитайте ток КЗ, проверьте защиту и применяйте провод 50/8.

Автор:  Project [ 12 май 2016, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

Спасибо огроменное что помогли разобраться! теперь с такими вопросами не буду теребить!) :D

Автор:  dcent25 [ 12 май 2016, 18:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)

По технологии ,сколько движков может запустится одновременно?
Разваливается схема включения двигателей при пропадании напряжения (6кВ,380В)?

k-igor писал(а):
....и применяйте провод 50/8.

С выбором АС 50/8 ,все же не торопитесь(перспектива развития..)!

Автор:  Project [ 13 май 2016, 05:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Провод АС 70/11

Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста

Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/