Project писал(а):
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста

Хоть и будет увеличение мощности, на потери напряжения это практически не скажется. Это ведь не линия 0,4кВ :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:34 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста
Раньше такое делали?При пуске через частотник одновременно 5ти двигателей .будет просадка напряжения ,электроника частотнтка обязательно на нее среагирует и отключит в аварийном режиме движок (ки)




k-igor писал(а):
Хоть и будет увеличение мощности, на потери напряжения это практически не скажется. Это ведь не линия 0,4кВ :)
У нас нет исходных данных трансформаторов 6/0.4 кВ !...
Project писал(а):
... мощность электроприемников не более 90 кВт, ...
Project писал(а):
... каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. ...
Project писал(а):
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, ...


Последний раз редактировалось dcent25 13 май 2016, 14:49, всего редактировалось 3 раз(а).

Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 14:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
k-igor писал(а):
Хоть и будет увеличение мощности, на потери напряжения это практически не скажется. Это ведь не линия 0,4кВ :)

У нас нет исходных данных трансформаторов !

Project писал(а):
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста


Раньше такое делали?
При пуске через частотник одновременно 5ти двигателей .будет просадка напряжения ,электроника частотнтка обязательно на нее среагирует и отключит в аварийном режиме движок (ки)

Нет, может просветите меня? Каким образом будет просадка напряжения при использовании частотников, при том что питающая линия 6кВ? И каким образом это скажется на сечении провода 6кВ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:08 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
k-igor писал(а):
юю Каким образом будет просадка напряжения при использовании частотников, при том что питающая линия 6кВ? И каким образом это скажется на сечении провода 6кВ?


При спользовании 5ти частотников одновременно!
У нас нет исходных данных трансформаторов !
При пуске 5ти двигателей,15 кВт, через тр-р 6/04-100кВа ......................................................... :)
А к чему подключена шестерка ,вовсе не имеем представления,плюс еще 1100м Вл........ ;)


Флаг в руки топикайстеру !
Ему потом расхлебывать .......
Можете проигнорировать мои замечания ,это мои практические наблюдения ,ничего более..... :)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:56 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
dcent25 писал(а):
k-igor писал(а):
юю Каким образом будет просадка напряжения при использовании частотников, при том что питающая линия 6кВ? И каким образом это скажется на сечении провода 6кВ?


При спользовании 5ти частотников одновременно!
У нас нет исходных данных трансформаторов !
При пуске 5ти двигателей,15 кВт, через тр-р 6/04-100кВа ......................................................... :)
А к чему подключена шестерка ,вовсе не имеем представления,плюс еще 1100м Вл........ ;)


Флаг в руки топикайстеру !
Ему потом расхлебывать .......
Можете проигнорировать мои замечания ,это мои практические наблюдения ,ничего более..... :)

Зачем вводить людей в заблуждение?
Частотник практически полностью убирает пусковые токи. 1,5-2In - это не 7In!!
При данных условиях потери напряжения в линии 6кВ - 50мм2 (1,1км 90кВт) составят - около 0,2%
Представим даже то, что у нас нет частотников и все двигатели включаются одновременно (мало вероятно) 7*90=630кВт -пусковая мощность. Тогда потери в линии 6кВ будут 1,4%.
Если и могут повлиять пусковые токи, так это на выбор силового трансформатора. ВЛ 6кВ здесь ни причем.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:21 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Ни кого не завожу ,никуда....это из личного опыта ....
Как можно давать советы не зная всех исходных данных!
Вот это как раз ввод в заблуждение....
Вы не внимательно читали мои вопросы.
В теории все прекрасно..
Да вы потеряли 84В по высокой,но не имея мощности транса, и данных по источнику (6кВ) ваши доводы ничего не стоят ,с точки зрения практики.
Решение принимать не нам !
У каждого есть право выбора....
Потери 1.4% в течении года приведут также к финансовым потерям , но об этом я уже писал выше...
Данных для полного расчета потерь все равно нет ....,поэтому принцип больше ,меньше ,все равно приведет к ....... :?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика