Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.

Есть вопрос? Найдем ответ... Есть проблема? Решим задачу...
 

Текущее время: 26 апр 2024, 22:39

Часовой пояс: UTC




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 08:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?

А почему не СИП? ВЛ-6кВ?РФ?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 11:59 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС

Знаете, какой у вас район по гололеду, по ветру?
На основании его и определяют минимально допустимое сечение провода.
Потом посчитайте потери напряжения, ток КЗ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 18:26 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?

Напряжение 6кВ или 10кВ?
АС 50/8 -Даст большие потери ,но уменьшит стоимость...
АС 70/11-Даст меньшие потери ,но увеличит стоимость...
Какие нагрузки ?
Если мощные эл дв 6-10 кВ то лучше АС 70/11...


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:39 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:46 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)

Я так понимаю таблицу 2.5.5 ПУЭ вы смотрели.
По потерям напряжения пройдет.
Посчитайте ток КЗ, проверьте защиту и применяйте провод 50/8.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 13:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо огроменное что помогли разобраться! теперь с такими вопросами не буду теребить!) :D


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 18:55 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)

По технологии ,сколько движков может запустится одновременно?
Разваливается схема включения двигателей при пропадании напряжения (6кВ,380В)?

k-igor писал(а):
....и применяйте провод 50/8.

С выбором АС 50/8 ,все же не торопитесь(перспектива развития..)!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Провод АС 70/11
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 05:02 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38
Сообщений: 131
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы