Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС
Знаете, какой у вас район по гололеду, по ветру? На основании его и определяют минимально допустимое сечение провода. Потом посчитайте потери напряжения, ток КЗ.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?
Напряжение 6кВ или 10кВ? АС 50/8 -Даст большие потери ,но уменьшит стоимость... АС 70/11-Даст меньшие потери ,но увеличит стоимость... Какие нагрузки ? Если мощные эл дв 6-10 кВ то лучше АС 70/11...
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)
Я так понимаю таблицу 2.5.5 ПУЭ вы смотрели. По потерям напряжения пройдет. Посчитайте ток КЗ, проверьте защиту и применяйте провод 50/8.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)
По технологии ,сколько движков может запустится одновременно? Разваливается схема включения двигателей при пропадании напряжения (6кВ,380В)?
k-igor писал(а):
....и применяйте провод 50/8.
С выбором АС 50/8 ,все же не торопитесь(перспектива развития..)!
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения