Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5311 Откуда: Гомель Благодарил (а):30 раз. Поблагодарили:341 раз.
Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5311 Откуда: Гомель Благодарил (а):30 раз. Поблагодарили:341 раз.
Project писал(а):
да РФ,СИП для нашей мелкой организации слишком дорого, просят предусматривать проектом неизолир. провод АС
Знаете, какой у вас район по гололеду, по ветру? На основании его и определяют минимально допустимое сечение провода. Потом посчитайте потери напряжения, ток КЗ.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
Под шумок еще задам вопрос, длина вл 1100 метров, мощность электроприемников не более 90 кВт, возможно ли эту линию вл 1100 метров построить неизолир. проводом АС 50/8 или же обязательно нужен АС 70/11?
Напряжение 6кВ или 10кВ? АС 50/8 -Даст большие потери ,но уменьшит стоимость... АС 70/11-Даст меньшие потери ,но увеличит стоимость... Какие нагрузки ? Если мощные эл дв 6-10 кВ то лучше АС 70/11...
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5311 Откуда: Гомель Благодарил (а):30 раз. Поблагодарили:341 раз.
Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)
Я так понимаю таблицу 2.5.5 ПУЭ вы смотрели. По потерям напряжения пройдет. Посчитайте ток КЗ, проверьте защиту и применяйте провод 50/8.
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56 Сообщений: 450 Откуда: Украина Запорожская обл. Благодарил (а):1 раз. Поблагодарили:25 раз.
Project писал(а):
длина ВЛ 1100 метров, линия 6 кВ, общая нагрузка не более 90 кВт, каждый двигатель по 15 кВт, двигателей 5 штук. район по голлоледу-4(Оренбургская область)
По технологии ,сколько движков может запустится одновременно? Разваливается схема включения двигателей при пропадании напряжения (6кВ,380В)?
k-igor писал(а):
....и применяйте провод 50/8.
С выбором АС 50/8 ,все же не торопитесь(перспектива развития..)!
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 13:38 Сообщений: 131 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Одновременно все 5 могут запуститься, запуск через частотник, все 5 качалок будут работать постоянно, перспективы увеличения мощностей на данном кусту не предусматривается, возможно только уменьшение качалок, следственно уменьшение эл. потребление куста
Зарегистрированные пользователи: Google Adsense [Bot], MailRu [Bot]
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения