 Заголовок сообщения: Можно ли для 100А 3фазного автомата применить кабель 25мм.кв
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 10:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Длина трассы 75м до потребителя


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли для 100А 3фазного автомата применить кабель 25м
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:40 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
Длина трассы 75м до потребителя

Нужно посчитать потери напряжения и ток КЗ. Если пройдут, значит можно. 25мм2 по меди.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли для 100А 3фазного автомата применить кабель 25м
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:41 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 сен 2012, 11:49
Сообщений: 112
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Длина трассы 75м до потребителя

Нужно посчитать потери напряжения и ток КЗ. Если пройдут, значит можно. 25мм2 по меди.



С потерями напряжения понятно. Как посчитать КЗ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли для 100А 3фазного автомата применить кабель 25м
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 11:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Молот писал(а):
k-igor писал(а):
Молот писал(а):
Длина трассы 75м до потребителя

Нужно посчитать потери напряжения и ток КЗ. Если пройдут, значит можно. 25мм2 по меди.



С потерями напряжения понятно. Как посчитать КЗ?

Программа для расчета токов короткого замыкания в сетях 0,4 кВ

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли для 100А 3фазного автомата применить кабель 25м
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 16:54 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Выбор кабелей по допустимому току
Проверка выбранного сечения на термическую стойкость
Определение токов короткого замыкания


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика