Автор: | Максим101 [ 14 апр 2016, 05:45 ] |
Заголовок сообщения: | Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу |
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50 |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 07:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу |
Максим101 писал(а): Добрый день, уважаемые форумчане! Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50 Замените пролет через дорогу на СИП и часть проблем отпадет |
Автор: | Максим101 [ 14 апр 2016, 07:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу |
А для сип есть переходные опоры совместной подвески? |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 07:17 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу |
Максим101 писал(а): А для сип есть переходные опоры совместной подвески? Должны быть, нужно смотреть. Есть много типовых проектов. Посмотрите здесь: Типовые проекты. Чуть позже отпишусь... надо поискать. |
Автор: | Максим101 [ 14 апр 2016, 08:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу |
Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ? |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 08:31 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу |
Повышенная промежуточная опора. Привяжите всю необходимую арматуру, посчитайте расстояние от провода до проезжей части (7м). |
Автор: | k-igor [ 14 апр 2016, 08:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу |
Максим101 писал(а): Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ? Я бы так и сделал |