Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 07:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу

Максим101 писал(а):
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50

Замените пролет через дорогу на СИП и часть проблем отпадет :)

Автор:  Максим101 [ 14 апр 2016, 07:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу

А для сип есть переходные опоры совместной подвески?

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 07:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу

Максим101 писал(а):
А для сип есть переходные опоры совместной подвески?

Должны быть, нужно смотреть. Есть много типовых проектов.
Посмотрите здесь: Типовые проекты.
Чуть позже отпишусь... надо поискать.

Автор:  Максим101 [ 14 апр 2016, 08:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу

Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ?

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 08:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу

Повышенная промежуточная опора.
Привяжите всю необходимую арматуру, посчитайте расстояние от провода до проезжей части (7м).

Автор:  k-igor [ 14 апр 2016, 08:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу

Максим101 писал(а):
Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ?

Я бы так и сделал :)