Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 05:45 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 апр 2016, 05:28
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Максим101 писал(а):
Добрый день, уважаемые форумчане!
Нужно переустроить существующие переходы совместных ВЛ 10 кВ и 0,4 кВ из-за несоответствия габаритов. Возникла проблема с выбором опор. Есть переходные опоры 10 кВ и переходные опоры 0.4 кВ, а вот переходных опор совместной подвески не нашел. Кто как переустраивает такие переходы? Дорога 3 категории, проходит по населенному пункту. Опоры необходимо применить железобетонные, провод АС25 и АС50

Замените пролет через дорогу на СИП и часть проблем отпадет :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:10 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 апр 2016, 05:28
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
А для сип есть переходные опоры совместной подвески?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 07:17 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Максим101 писал(а):
А для сип есть переходные опоры совместной подвески?

Должны быть, нужно смотреть. Есть много типовых проектов.
Посмотрите здесь: Типовые проекты.
Чуть позже отпишусь... надо поискать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 14 апр 2016, 05:28
Сообщений: 3
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:31 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Повышенная промежуточная опора.
Привяжите всю необходимую арматуру, посчитайте расстояние от провода до проезжей части (7м).


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Переход совместных ВЛ 10кВ и 0,4кВ через автодорогу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 08:37 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Максим101 писал(а):
Может взять повышенные переходные опоры по серии 3.407.1-143 и добавить в спецификации к ним траверсы для установки ВЛ 0,4 кВ?

Я бы так и сделал :)

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?



За это сообщение автора k-igor поблагодарил: Максим101 (14 апр 2016, 09:47)
  Рейтинг: 25%
Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 