 Заголовок сообщения: Междуфазное замыкание линии 10 кВ
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 13:16 
Не в сети

Зарегистрирован: 02 апр 2016, 12:45
Сообщений: 1
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый вечер коллеги! Никак не можем определить, в чем проблема. Произошло аварийное отключение 1 цепи 21 фидера ВЛ 10 кВ. Упрощенная схема представлена на рисунке. Чертил для упрощения изложения проблемы, так что извините за ошибки. Уже неделю ездим вдоль линии ( пока не сломался вездеход, ездили на нем, потом полетела раздатка и коробка - перешли на лыжи). Участок небольшой, 13 километров, но местность труднопроходимая, тайга. Обнаружили два сгоревших изолятора, исправили. Сопротивление фаз относительно земли 88 МоМ. Сопротивление фазы А относительно фазы B равно нулю. При попытке включения линии срабатывает защита. Фаза А каким-то образом имеет контакт с фазой B. Изъездили линию вдоль и поперек, проблему не нашли. Линия двухсцепная на 35 киловольтных опорах (по габариту). Расстояние между проводами велико, перехлестов не обнаружено. Разъединители, идущие к потребителям, отключены. Налицо чистая линия с устойчивым замыканием между фазами. Буду рад, если у кого-нибудь появятся дельные идеи, возможно, кто-то уже сталкивался с подобной проблемой. Заранее спасибо. Если есть вопросы, пишите.


У вас нет доступа для просмотра вложений в этом сообщении.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Междуфазное замыкание линии 10 кВ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:39 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Да веселенькая ситуация!
Ищите ОПНы и разрядники ,подгоревшие ....
Они могут быть не обязательно на воздушной линии.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Междуфазное замыкание линии 10 кВ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 17:48 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:56
Сообщений: 450
Откуда: Украина Запорожская обл.
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Еще могут провода,фазы А и В лежать на траверсе,опора деревянная ,на землю не пробивает.
Вообще то мы всегда меряем изоляцию ,одной жилы(провода),по отношению к двум другим заземленным.
А что конденсаторной устанавки нет ? Можно подать на линию две фазы 380В ,через диоды и ограничительное сопротивление ,а затем пойти с "удочкой" по сигналу(фон переменного тока).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика