Заголовок сообщения: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного толсто
Добавлено: 21 янв 2016, 09:21
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 09:11 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день,
Есть ситуация в теории, предположим: 1) необходимо спроектировать кабельную линию; 2) по линии пойдет 1000 А; 3) нет возможности проложить один толстый многожильный кабель, или три отдельных толстых проводника; 4) необходимо провести нагрузку по нескольким многожильным кабелям меньшего сечения.
Ситуация для меня нова -- собственно, как это сделать по-умному?
Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
Добавлено: 21 янв 2016, 10:10
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
skedlof писал(а):
Добрый день,
Есть ситуация в теории, предположим: 1) необходимо спроектировать кабельную линию; 2) по линии пойдет 1000 А; 3) нет возможности проложить один толстый многожильный кабель, или три отдельных толстых проводника; 4) необходимо провести нагрузку по нескольким многожильным кабелям меньшего сечения.
Ситуация для меня нова -- собственно, как это сделать по-умному?
ЗЫ: Нормативной базы по данному вопросу не нашел.
С уважением,
1 Нужно знать еще длину, чтобы просчитать потери напряжения. 2 Медь или алюминий? 3 Способ прокладки? Из ПУЭ
Цитата:
2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках. Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах.
Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
Добавлено: 22 янв 2016, 06:52
Зарегистрирован: 21 янв 2016, 09:11 Сообщений: 7 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
объективно, нет -- на данный момент, без нормативной документации -- я опираюсь на здравый смысл и пытаюсь как-то анализировать ситуацию. ведь по факту, случись что с отдельной жилой -- может неплохо полыхнуть. или я не прав?
Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
Добавлено: 22 янв 2016, 07:01
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
skedlof писал(а):
объективно, нет -- на данный момент, без нормативной документации -- я опираюсь на здравый смысл и пытаюсь как-то анализировать ситуацию. ведь по факту, случись что с отдельной жилой -- может неплохо полыхнуть. или я не прав?
Не требуется выполнять защиту кабельной линии от обрыва фазы. Это делается на линях питания отдельных электродвигателей.
Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
Добавлено: 22 янв 2016, 07:52
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
skedlof писал(а):
понял, тогда нам необходимо защитить параллельные кабели от:
1) нагрева проводников; 2) КЗ
все верно?
Наружные сети в принципе защищать от перегрузки не требуется, но я стараюсь всегда все-таки защищать. ПУЭ:
Цитата:
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более: 300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя; 450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку); 100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки); 125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается. Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3. 3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки. Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах; силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников; сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.