 Заголовок сообщения: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного толсто
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 09:21 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Добрый день,

Есть ситуация в теории, предположим:
1) необходимо спроектировать кабельную линию;
2) по линии пойдет 1000 А;
3) нет возможности проложить один толстый многожильный кабель, или три отдельных толстых проводника;
4) необходимо провести нагрузку по нескольким многожильным кабелям меньшего сечения.

Ситуация для меня нова -- собственно, как это сделать по-умному?

ЗЫ: Нормативной базы по данному вопросу не нашел.

С уважением,


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 10:10 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
skedlof писал(а):
Добрый день,

Есть ситуация в теории, предположим:
1) необходимо спроектировать кабельную линию;
2) по линии пойдет 1000 А;
3) нет возможности проложить один толстый многожильный кабель, или три отдельных толстых проводника;
4) необходимо провести нагрузку по нескольким многожильным кабелям меньшего сечения.

Ситуация для меня нова -- собственно, как это сделать по-умному?

ЗЫ: Нормативной базы по данному вопросу не нашел.

С уважением,

1 Нужно знать еще длину, чтобы просчитать потери напряжения.
2 Медь или алюминий?
3 Способ прокладки?
Из ПУЭ
Цитата:
2.3.53. Для кабельных линий до 35 кВ допускается применять одножильные кабели, если это приводит к значительной экономии меди или алюминия в сравнении с трехжильными или если отсутствует возможность применения кабеля необходимой строительной длины. Сечение этих кабелей должно выбираться с учетом их дополнительного нагрева токами, наводимыми в оболочках.
Должны быть также выполнены мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями и безопасного прикосновения к их оболочкам, исключению нагрева находящихся в непосредственной близости металлических частей и надежному закреплению кабелей в изолирующих клицах.

Количество кабелей в траншее
Выбор кабелей с учетом поправочных коэффициентов

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:11 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
1) длина -- до 200 м;
2) ориентировочно, медь;
3) способ прокладки -- ориентировочно, пластиковая труба, в земле;

Все верно, основные пункты это:
а)
Цитата:
мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями

б) защита кабелей от КЗ, потери фазы, перегрева и проч.

что как раз и не фигурирует в нормативных документах (или я не нашел).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:00 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
skedlof писал(а):
1) длина -- до 200 м;
2) ориентировочно, медь;
3) способ прокладки -- ориентировочно, пластиковая труба, в земле;

Все верно, основные пункты это:
а)
Цитата:
мероприятия по обеспечению равного распределения тока между параллельно включенными кабелями

б) защита кабелей от КЗ, потери фазы, перегрева и проч.

что как раз и не фигурирует в нормативных документах (или я не нашел).

Вот еще по теме: Защита параллельно работающих кабелей
Защиту кабелей от КЗ нужно просчитывать в любом случае.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 06:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
ну, продолжим, по поводу защиты, по факту нам необходимо защитить кабели от:

1) потери фазы;
2) перегрева проводов;
3) КЗ;

чем можно дополнить?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 06:47 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
skedlof писал(а):
ну, продолжим, по поводу защиты, по факту нам необходимо защитить кабели от:

1) потери фазы;
2) перегрева проводов;
3) КЗ;

чем можно дополнить?

А с чего вы взяли, что вашу кабельную линию необходимо защищать от потери фазы? Это требование заказчика?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 06:52 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
объективно, нет -- на данный момент, без нормативной документации -- я опираюсь на здравый смысл и пытаюсь как-то анализировать ситуацию. ведь по факту, случись что с отдельной жилой -- может неплохо полыхнуть. или я не прав?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 07:01 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
skedlof писал(а):
объективно, нет -- на данный момент, без нормативной документации -- я опираюсь на здравый смысл и пытаюсь как-то анализировать ситуацию. ведь по факту, случись что с отдельной жилой -- может неплохо полыхнуть. или я не прав?

Не требуется выполнять защиту кабельной линии от обрыва фазы. Это делается на линях питания отдельных электродвигателей.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 07:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 21 янв 2016, 09:11
Сообщений: 7
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
понял, тогда нам необходимо защитить параллельные кабели от:

1) нагрева проводников;
2) КЗ

все верно?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: 1000 А, несколько многожильных кабелей, вместо одного то
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 07:52 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5656
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
skedlof писал(а):
понял, тогда нам необходимо защитить параллельные кабели от:

1) нагрева проводников;
2) КЗ

все верно?

Наружные сети в принципе защищать от перегрузки не требуется, но я стараюсь всегда все-таки защищать.
ПУЭ:
Цитата:
3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.
Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений:
осветительные сети в жилых и общественных зданиях, в торговых помещениях, служебно-бытовых помещениях промышленных предприятий, включая сети для бытовых и переносных электроприемников (утюгов, чайников, плиток, комнатных холодильников, пылесосов, стиральных и швейных машин и т. п.), а также в пожароопасных зонах;
силовые сети на промышленных предприятиях, в жилых и общественных зданиях, торговых помещениях - только в случаях, когда по условиям технологического процесса или по режиму работы сети может возникать длительная перегрузка проводников;
сети всех видов во взрывоопасных зонах - согласно требованиям 7.3.94.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика