Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков.
http://220forum.ru/

Кабели в паралель
http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4043
Страница 1 из 1

Автор:  Дмитрий Под [ 20 янв 2016, 07:23 ]
Заголовок сообщения:  Кабели в паралель

Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.

Автор:  k-igor [ 20 янв 2016, 07:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели в паралель

Цитата:
Дмитрий Под писал(а):
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.

Кабели должны быть одинакового сечения.

Автор:  Дмитрий Под [ 20 янв 2016, 09:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели в паралель

Спасибо! А если все же будут разного сечения, то там скорее будут какие либо наведенные токи? индукция? нагрев?

Автор:  k-igor [ 20 янв 2016, 10:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели в паралель

Дмитрий Под писал(а):
Спасибо! А если все же будут разного сечения, то там скорее будут какие либо наведенные токи? индукция? нагрев?

Кабели разного сечения имеют разное сопротивление и они будут нагружены неравномерно, скажем, один будет загружен на 200А, а второй на 120А. Так нельзя делать.

Автор:  physieker [ 20 янв 2016, 13:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели в паралель

тут обсуждалось http://eom.com.ua/index.php/topic,2707. ... enbbsirc81
Ответ #2
вообщем ПУЭ 2.3.53 - кабели должны быть одинакового сечения

Автор:  Дмитрий Под [ 12 фев 2016, 07:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Кабели в паралель

Спасибо большое!!!

Автор:  Aleksandr555 [ 18 фев 2016, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]

СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:32.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group