Зарегистрирован: 20 янв 2016, 07:20 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Цитата:
Дмитрий Под писал(а):
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Дмитрий Под писал(а):
Спасибо! А если все же будут разного сечения, то там скорее будут какие либо наведенные токи? индукция? нагрев?
Кабели разного сечения имеют разное сопротивление и они будут нагружены неравномерно, скажем, один будет загружен на 200А, а второй на 120А. Так нельзя делать.
Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей