Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 07:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 07:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Цитата:
Дмитрий Под писал(а):
Подскажите пожалуйста очень нужен ответ: Можно ли подключить котел 500 кВт разным кабелем одножильным медным 150мм2 и 240мм2 в паралель на 1 фазу, либо одинаковым например 2 по 150мм2, можете объяснить за ранее очень благодарю.

Кабели должны быть одинакового сечения.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 07:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо! А если все же будут разного сечения, то там скорее будут какие либо наведенные токи? индукция? нагрев?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:03 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Дмитрий Под писал(а):
Спасибо! А если все же будут разного сечения, то там скорее будут какие либо наведенные токи? индукция? нагрев?

Кабели разного сечения имеют разное сопротивление и они будут нагружены неравномерно, скажем, один будет загружен на 200А, а второй на 120А. Так нельзя делать.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:09 
Не в сети

Зарегистрирован: 05 сен 2013, 06:11
Сообщений: 54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
тут обсуждалось http://eom.com.ua/index.php/topic,2707. ... enbbsirc81
Ответ #2
вообщем ПУЭ 2.3.53 - кабели должны быть одинакового сечения


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Кабели в паралель
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 07:49 
Не в сети

Зарегистрирован: 20 янв 2016, 07:20
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Спасибо большое!!!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
СообщениеСообщение было удалено | удалил: k-igor | 21 мар 2020, 19:32.
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика