Форум электриков, монтажников, энергетиков, проектировщиков. http://220forum.ru/ |
|
ПУЭ п. 7.3.113 http://220forum.ru/viewtopic.php?f=15&t=4035 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | fvgt-2009 [ 18 янв 2016, 08:29 ] |
Заголовок сообщения: | ПУЭ п. 7.3.113 |
...сказано, что нужно делать разделительное уплотнение при проходе кабелей в трубах через стену. А если кабели не в трубе? |
Автор: | k-igor [ 18 янв 2016, 08:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ п. 7.3.113 |
fvgt-2009 писал(а): ...сказано, что нужно делать разделительное уплотнение при проходе кабелей в трубах через стену. А если кабели не в трубе? Это как в коробе? |
Автор: | fvgt-2009 [ 18 янв 2016, 08:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ п. 7.3.113 |
Силовые в коробе, освещение-открыто. |
Автор: | k-igor [ 18 янв 2016, 08:57 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ п. 7.3.113 |
СНиП 3.05.06-85 Цитата: 3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.). При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции. |
Автор: | fvgt-2009 [ 18 янв 2016, 11:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ПУЭ п. 7.3.113 |
Как я понял, кабели освещения можно прокладывать через стены в трубе без проходной коробки (КПЛ). |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |