Автор:  fvgt-2009 [ 18 янв 2016, 08:29 ]
Заголовок сообщения:  ПУЭ п. 7.3.113

...сказано, что нужно делать разделительное уплотнение при проходе кабелей в трубах через стену.
А если кабели не в трубе?

Автор:  k-igor [ 18 янв 2016, 08:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ п. 7.3.113

fvgt-2009 писал(а):
...сказано, что нужно делать разделительное уплотнение при проходе кабелей в трубах через стену.
А если кабели не в трубе?

Это как в коробе?

Автор:  fvgt-2009 [ 18 янв 2016, 08:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ п. 7.3.113

Силовые в коробе, освещение-открыто.

Автор:  k-igor [ 18 янв 2016, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ п. 7.3.113

СНиП 3.05.06-85
Цитата:
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

Автор:  fvgt-2009 [ 18 янв 2016, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПУЭ п. 7.3.113

Как я понял, кабели освещения можно прокладывать через стены в трубе без проходной коробки (КПЛ).