 Заголовок сообщения: ПУЭ п. 7.3.113
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:29 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
...сказано, что нужно делать разделительное уплотнение при проходе кабелей в трубах через стену.
А если кабели не в трубе?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ п. 7.3.113
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:42 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
...сказано, что нужно делать разделительное уплотнение при проходе кабелей в трубах через стену.
А если кабели не в трубе?

Это как в коробе?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ п. 7.3.113
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:47 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Силовые в коробе, освещение-открыто.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ п. 7.3.113
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 08:57 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
СНиП 3.05.06-85
Цитата:
3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ п. 7.3.113
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 11:04 
Не в сети

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 06:11
Сообщений: 72
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Как я понял, кабели освещения можно прокладывать через стены в трубе без проходной коробки (КПЛ).


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика