Автор: | Jisuke [ 15 янв 2016, 06:26 ] |
Заголовок сообщения: | Попробуйте рассчитать, господа! |
Здравствуйте на работе возникла задача определить, а вернее рассчитать сечение AL трехфазного кабеля зная нагрузку. Опыт в расчетах у меня был только со школьного курса, помню щелкал такие задачки как дважды два, а щас даже интернет и ПУЭ не помогает icon_eek.gif . И так перейдем к сути: Имеется Ракт =196 кВт Cos Fi=0,85 U=380В, L - расстояние до ТП откуда запитываемся 30м. Активная нагрузка 196кВт в основном это электродвигатели, с cos Fi= 0,8 то есть, как я понимаю 196кВт это 80%, где 20% тратится на создание электромагнитных полей. Нагрузка на электродвигатели постоянна, а их около 15-20 шт различной мощности (насосы, вентиляторы, дымососы котельной). Самый мощный электродвигатель 35кВт их 3шт, остальные электродвигатели в пределах 3кВт-10кВт. То есть, я взял просуммировал все кВт насосов кроме резервных, вентиляторов и т.д. плюс добавил нагрузку на освещение, шкафы и т.п. и получил цифру 196кВт. Далее делаю расчет по формуле 196 000Вт / 380В = 515А это сила тока для трехфазного провода, чтобы перевести на одножильный провод, делю на коэффициент 1,75, его я взял где то из интернета icon_biggrin.gif 515А / 1,75 = 294 А Нахожу в ПУЭ "ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА" в этом разделе нахожу формулу: Sсеч = Iрасч. / J норм.знач эк.плотности тока (J норм.знач эк.плотности тока табличное значение) Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока. подставляю, Sсеч= 294А /1,6 =183,75 мм2 в итоге выбираю трехжильный кабель с сечением каждой жилы 185мм2. Выбираю силовой кабель АВБбШв 3х185 с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв Вопрос: Правильно ли я считаю? Просьба в ответах если конечно будете отвечать, аргументировать свои доводы наглядными расчётами. |
Автор: | k-igor [ 15 янв 2016, 07:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Попробуйте рассчитать, господа! |
Если 196кВт это расчетная мощность, то ток в линии составит 372 А. На этот ток выбираем кабель и проверяем потери напряжения. Способ прокладки кабеля? В земле, по воздуху? |
Автор: | Jisuke [ 15 янв 2016, 07:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Попробуйте рассчитать, господа! |
k-igor писал(а): Если 196кВт это расчетная мощность, то ток в линии составит 372 А. На этот ток выбираем кабель и проверяем потери напряжения. Способ прокладки кабеля? В земле, по воздуху? В земле. |
Автор: | k-igor [ 15 янв 2016, 07:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Попробуйте рассчитать, господа! |
224*2*0,9=403А, потери напряжения составят 0,63%. 0,9- понижающий кф при прокладке двух кабелей. АВБбШв-2(4х120). P.S. Надеюсь вы понимаете разницу между установленной мощностью и расчетной. |
Автор: | Jisuke [ 15 янв 2016, 08:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Попробуйте рассчитать, господа! |
k-igor писал(а): 224*2*0,9=403А, потери напряжения составят 0,63%. 0,9- понижающий кф при прокладке двух кабелей. АВБбШв-2(4х120). P.S. Надеюсь вы понимаете разницу между установленной мощностью и расчетной. Благодарю за старания, приму во внимание! |