Здравствуйте на работе возникла задача определить, а вернее рассчитать сечение AL трехфазного кабеля зная нагрузку. Опыт в расчетах у меня был только со школьного курса, помню щелкал такие задачки как дважды два, а щас даже интернет и ПУЭ не помогает icon_eek.gif . И так перейдем к сути:
Имеется Ракт =196 кВт Cos Fi=0,85 U=380В, L - расстояние до ТП откуда запитываемся 30м.
Активная нагрузка 196кВт в основном это электродвигатели, с cos Fi= 0,8 то есть, как я понимаю 196кВт это 80%, где 20% тратится на создание электромагнитных полей. Нагрузка на электродвигатели постоянна, а их около 15-20 шт различной мощности (насосы, вентиляторы, дымососы котельной). Самый мощный электродвигатель 35кВт их 3шт, остальные электродвигатели в пределах 3кВт-10кВт. То есть, я взял просуммировал все кВт насосов кроме резервных, вентиляторов и т.д. плюс добавил нагрузку на освещение, шкафы и т.п. и получил цифру 196кВт.
Далее делаю расчет по формуле 196 000Вт / 380В = 515А это сила тока для трехфазного провода, чтобы перевести на одножильный провод, делю на коэффициент 1,75, его я взял где то из интернета icon_biggrin.gif
515А / 1,75 = 294 А
Нахожу в ПУЭ "ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА" в этом разделе нахожу формулу:
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
Если 196кВт это расчетная мощность, то ток в линии составит 372 А. На этот ток выбираем кабель и проверяем потери напряжения. Способ прокладки кабеля? В земле, по воздуху?
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 06:25 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если 196кВт это расчетная мощность, то ток в линии составит 372 А. На этот ток выбираем кабель и проверяем потери напряжения. Способ прокладки кабеля? В земле, по воздуху?
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05 Сообщений: 5655 Откуда: Гомель Благодарил (а):40 раз. Поблагодарили:375 раз.
224*2*0,9=403А, потери напряжения составят 0,63%. 0,9- понижающий кф при прокладке двух кабелей. АВБбШв-2(4х120). P.S. Надеюсь вы понимаете разницу между установленной мощностью и расчетной.
Зарегистрирован: 15 янв 2016, 06:25 Сообщений: 3 Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
224*2*0,9=403А, потери напряжения составят 0,63%. 0,9- понижающий кф при прокладке двух кабелей. АВБбШв-2(4х120). P.S. Надеюсь вы понимаете разницу между установленной мощностью и расчетной.