 Заголовок сообщения: Попробуйте рассчитать, господа!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 06:26 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2016, 06:25
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Здравствуйте на работе возникла задача определить, а вернее рассчитать сечение AL трехфазного кабеля зная нагрузку. Опыт в расчетах у меня был только со школьного курса, помню щелкал такие задачки как дважды два, а щас даже интернет и ПУЭ не помогает icon_eek.gif . И так перейдем к сути:

Имеется Ракт =196 кВт Cos Fi=0,85 U=380В, L - расстояние до ТП откуда запитываемся 30м.

Активная нагрузка 196кВт в основном это электродвигатели, с cos Fi= 0,8 то есть, как я понимаю 196кВт это 80%, где 20% тратится на создание электромагнитных полей. Нагрузка на электродвигатели постоянна, а их около 15-20 шт различной мощности (насосы, вентиляторы, дымососы котельной). Самый мощный электродвигатель 35кВт их 3шт, остальные электродвигатели в пределах 3кВт-10кВт.
То есть, я взял просуммировал все кВт насосов кроме резервных, вентиляторов и т.д. плюс добавил нагрузку на освещение, шкафы и т.п. и получил цифру 196кВт.

Далее делаю расчет по формуле 196 000Вт / 380В = 515А это сила тока для трехфазного провода, чтобы перевести на одножильный провод, делю на коэффициент 1,75, его я взял где то из интернета icon_biggrin.gif

515А / 1,75 = 294 А

Нахожу в ПУЭ "ВЫБОР СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ ТОКА" в этом разделе нахожу формулу:

Sсеч = Iрасч. / J норм.знач эк.плотности тока (J норм.знач эк.плотности тока табличное значение) Таблица 1.3.36. Экономическая плотность тока.


подставляю, Sсеч= 294А /1,6 =183,75 мм2 в итоге выбираю трехжильный кабель с сечением каждой жилы 185мм2.

Выбираю силовой кабель АВБбШв 3х185 с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией с защитным покровом типа БбШв

Вопрос: Правильно ли я считаю?


Просьба в ответах если конечно будете отвечать, аргументировать свои доводы наглядными расчётами.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: Попробуйте рассчитать, господа!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 07:12 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
Если 196кВт это расчетная мощность, то ток в линии составит 372 А. На этот ток выбираем кабель и проверяем потери напряжения.
Способ прокладки кабеля? В земле, по воздуху?

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Попробуйте рассчитать, господа!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 07:23 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2016, 06:25
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
Если 196кВт это расчетная мощность, то ток в линии составит 372 А. На этот ток выбираем кабель и проверяем потери напряжения.
Способ прокладки кабеля? В земле, по воздуху?



В земле.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Попробуйте рассчитать, господа!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 07:38 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
224*2*0,9=403А, потери напряжения составят 0,63%.
0,9- понижающий кф при прокладке двух кабелей.
АВБбШв-2(4х120).
P.S. Надеюсь вы понимаете разницу между установленной мощностью и расчетной.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: Попробуйте рассчитать, господа!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 08:15 
Не в сети

Зарегистрирован: 15 янв 2016, 06:25
Сообщений: 3
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
k-igor писал(а):
224*2*0,9=403А, потери напряжения составят 0,63%.
0,9- понижающий кф при прокладке двух кабелей.
АВБбШв-2(4х120).
P.S. Надеюсь вы понимаете разницу между установленной мощностью и расчетной.




Благодарю за старания, приму во внимание!


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика