2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние
между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя-
ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж-
дую сторону в трубах.
Какие трубы здесь имеются ввиду?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Проектирование электроснабжения
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 13:30 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
fvgt-2009 писал(а):
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и газопроводов, расстояние
между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстоя-
ния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каж-
дую сторону в трубах.
Какие трубы здесь имеются ввиду?

Я всегда закладываю на все пересечения с инженерными сетямя ПНД трубы.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 06:46 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 06:53 
Не в сети
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:05
Сообщений: 5655
Откуда: Гомель
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 375 раз.
TernovyKust писал(а):
В ПУЭ для прокладки кабеля имеются в виду асбестоцементные трубы типа Х/Ц (А/Ц) безнапорная БНТ 100

Посмотрите еще типовые проекты по прокладке кабелей в земле: ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ.

_________________
Практический курс проектирования кабельных сетей 0,4/10кВ — All Inclusive.
Хочешь консультацию в телеграме?


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 09:50 
Не в сети

Зарегистрирован: 29 июл 2011, 17:22
Сообщений: 994
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
следует рассматривать п.7.3.121
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.
и 7.3.122
При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
 Заголовок сообщения: Re: ПУЭ 2.3.95
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 12:12 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 окт 2015, 07:50
Сообщений: 49
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Сергей писал(а):
следует рассматривать п.7.3.121
Небронированные кабели должны прокладываться в стальных водогазопроводных трубах или в стальных коробах.
и 7.3.122
При количестве кабелей до 15 в месте пересечения допускается не сооружать кабельных эстакад; кабели могут прокладываться в трубном блоке или в плотно закрывающемся стальном коробе с толщиной стенки короба не менее 1,5 мм.

Да, действительно, ведь не указано, что пересечение осуществляется в земле, а не во взрывоопасной зоне.


Вернуться наверх
 Профиль  
Ответить с цитатой  
Yandex
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на форуме

Зарегистрированные пользователи: MailRu [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
Реклама на форуме
Яндекс.Метрика